2500kVA发电机用电缆接入馈电柜,解决方案!
hitsnail
hitsnail Lv.4
2014年02月28日 14:08:58
只看楼主

接了中石油的一个用户工程,有个灾备机房,是一级重要负荷,已双电源供电,同时还考虑一路柴油发电备供~由于场地已经建好,前期未考虑柴油发电机房,所以现决定用移动发电车来作为此备供(2500kVA)~用电缆接入低压馈电柜~可是这么大的容量,这么大的电流......用电缆......从没遇到过……从开关的选择到电缆的拼联,请大家给点意见或建议~

接了中石油的一个用户工程,

有个灾备机房,是一级重要负荷,已双电源供电,同时还考虑一路柴油发电备供~

由于场地已经建好,前期未考虑柴油发电机房,

所以现决定用移动发电车来作为此备供(2500kVA)~用电缆接入低压馈电柜~

可是这么大的容量,这么大的电流......用电缆......从没遇到过……

从开关的选择到电缆的拼联,请大家给点意见或建议~
免费打赏
lingxuct
2014年02月28日 15:22:59
2楼
这么大直接用低压?2500/(1.732X0.4)=3609

用母线吧。
回复
hitsnail
2014年02月28日 16:23:29
3楼
ccc___ 发表于 2014-2-28 15:22 这么大直接用低压?2500/(1.732X0.4)=3609用母线吧。正常来讲是要用母线的,但是~没有地方设置发电机和发电机的配电屏~只能在室外搞一个车载发电系统~
回复
xinye10
2014年02月28日 20:52:27
4楼
瞎猜,要不干脆在高压上想办法,10kV发电机?或者分区上多台?
回复
xintgzl
2014年02月28日 22:39:59
5楼
同样当总进线柜为3P普通断路器时,因为人们习惯性将PEN线简称为“零线”,所以很多人还是习惯性将进来的PEN线先接入N排,再从N排做个一根连接线(通常与PEN线未必等截面)到已接地的PE排(即PE排与接地极相连)。
回复
hitsnail
2014年03月03日 09:46:37
6楼
xinye10 发表于 2014-2-28 20:52 瞎猜,要不干脆在高压上想办法,10kV发电机?或者分区上多台?10kV发电机…我确定我搞不定这个~:(
回复
qwe8718876
2014年03月03日 10:04:33
7楼
密集母线这个行不?
回复
wangyuhua917
2014年03月03日 10:42:28
8楼
:):):):):)
回复
hitsnail
2014年03月03日 11:13:16
9楼
qwe8718876 发表于 2014-3-3 10:04 密集母线这个行不?密母的话需要专门设置发电机室~
回复
hitsnail
2014年03月03日 11:20:24
10楼
qwe8718876 发表于 2014-3-3 10:04 密集母线这个行不?密母的话需要专门设置发电机室~
回复
chenyc-1168
2014年03月03日 11:30:49
11楼
hitsnail 发表于 2014-3-3 09:46 10kV发电机…我确定我搞不定这个~供电部门不会同意你用10KV发电机的,最好是想母线的办法,用电缆理论上可以,施工做不到的。
回复