2楼
按补水时间及水箱容积来确定。
回复
3楼
进水设计流量一般是按照不小于水箱服务楼层的最大小时流量,然后水箱的体积有两种算法儿,1是服务楼层最高日生活用水量的20%,2还有一种算法是按照最大小时流量的50%,当然,这里面肯定第一种数比较大,比较安全。
回复
4楼
l306833992 发表于 2014-3-3 19:26 进水设计流量一般是按照不小于水箱服务楼层的最大小时流量,然后水箱的体积有两种算法儿,1是服务楼层最高日 …不错啊,很专业的
回复
5楼
进来学习看看~~~~
回复
6楼
lsl7250651 发表于 2014-3-18 08:49 进来学习看看~~~~欢迎欢迎,一起学习啊
回复
7楼
你是在说消防水箱?
回复
8楼
进来学习看看~~~~
回复
9楼
路过,学习了。
回复
10楼
路过,学习一下
回复
11楼
zl553706371 发表于 2014-3-18 09:54 你是在说消防水箱?啊,是啊,就是说的消防水箱