风井里有根梁(在大概风井的靠中间位置),这样不是会影响送风吗,大家一般都是怎...
moxuan5
moxuan5 Lv.3
2014年02月28日 09:31:17
来自于通风排烟
只看楼主

风井里有根梁(在大概风井的靠中间位置),这样不是会影响送风吗,大家一般都是怎么处理的?

风井里有根梁(在大概风井的靠中间位置),这样不是会影响送风吗,大家一般都是怎么处理的?
免费打赏
jyhimpossible
2014年02月28日 15:19:18
2楼
这太夸张了吧,梁会跑风井里面吗?建筑是咋做的!我没遇到过
回复
william_chen_cn
2014年03月09日 09:56:47
3楼
我一般要求建筑保证通风净面积就可以了,其他人是怎么处理的?
回复
jing20135
2014年03月10日 13:27:44
4楼
同意二楼的观点,一般情况下保证风管的截面积不变,由方型变换成圆形或者由一个大风口变为两个小风口或者一个大风管开三通变成两个小风管均行,实际工程中我也是这样处理的。
回复
missli_4sina.com
2014年03月10日 16:12:16
5楼
同意二楼,一般给建筑提的条件是:1、最小通风净面积;2、接风口一面最小净宽