本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-28 18:33 编辑 单桩小应变检测不满足要求怎么办?是将承台加大,还是增加锚杆锚固,那种效果更好?
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-28 18:33 编辑
单桩小应变检测不满足要求怎么办?是将承台加大,还是增加锚杆锚固,那种效果更好?
2楼
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-28 18:35 编辑
小应变应该是对桩的完整性和形状参数的检测,而楼主说的方法好像是解决桩基承载力不足的问题。
楼主能介绍一下这个工程桩基的具体情况吗?
回复
3楼
大应变(也叫高应变)可以测出工程桩的桩身完整性和承载力,而小应变(也叫低应变)只能检测桩身完整性。如果小应变检测有问题,一般就是桩身完整性出了问题,如存在有蜂窝、夹泥、断裂等缺陷。所以楼主应该将具体情况补充描述一下。
回复
4楼
建议再做多一次静载,这样就能很好的确定桩的力学性能了,不过成本较高,反正按规范要求,监理,甲方是会要求你这样去做的
回复
5楼
学习学习学习
回复
6楼
看了评论里的解释 学习了
回复
7楼
小应变只是测桩身的完整性的,和你说的没有关系,静载是测承载力的,如果是小应变有问题,那你就好好处理一下检测的人,到时候可以换一根检测
回复
8楼
小应变 检测不通过, 主要是桩身有裂纹。
可以看报告, 裂纹在几米处
处理: 管桩清孔后, 下钢筋笼, 钢筋笼端头伸入裂纹以下3m,然后膨胀细石砼在钢筋范围内灌浆, 上端钢筋锚固入承台, 重新检测小应变、高应变。。。
回复
9楼
桩的完整性出了问题吧!还得扩大检测面,取芯再看出了什么问题,如果是蜂窝,就得补桩,淤泥的话可以高压灌浆,我呆过的一个工地有六栋楼,其中有两栋楼两百多个桩全部取芯,补了二十多个桩
回复
10楼
看了评论里的解释 学习了
回复
11楼
先抽芯,看究竟是断桩还是混凝土夹渣。然后根据实际情况采取注浆等补强措施
回复