老家房子改造,比较老了,87年盖的,现在有些地方想修整一下,LZ没怎么做过砖混结构,对预制板构造不是很懂,具体是这样的,先看图一,左右两个并列的房间,只有一层,黄色虚线是布置的预制板,红色云线那块想拆了再盖两层的小楼,而左边的房屋不想动,把预制板从中间的隔墙边切割了,左面的房屋有没有什么问题?再看图二,右半部分新建的二层小楼的基础按图二的做法做行不行?下面还用做地基处理不?例如三七灰土垫层什么的?谢谢大家了!
老家房子改造,比较老了,87年盖的,现在有些地方想修整一下,LZ没怎么做过砖混结构,对预制板构造不是很懂,具体是这样的,先看图一,左右两个并列的房间,只有一层,黄色虚线是布置的预制板,红色云线那块想拆了再盖两层的小楼,而左边的房屋不想动,把预制板从中间的隔墙边切割了,左面的房屋有没有什么问题?
再看图二,右半部分新建的二层小楼的基础按图二的做法做行不行?下面还用做地基处理不?例如三七灰土垫层什么的?谢谢大家了!
33楼
我是想进来学点儿东西的
回复
34楼
常用的预制板也就3到5米,我看你那图两边房屋应该是两块预制板拼接的,所以不需要截断
回复
35楼
老房子这么久了还没有问题,这说明当地的地质条件是不错的,所以翻建新房也不是问题。地基不用处理,就按你话的做就好。不过建议右边的新房就不要用预制板了,毕竟自己住,而预制板的房子用几年就会漏水,到时候很麻烦。对了,楼主记得打地梁哈,只要地质条件不是太差当地又不处在地震区(7度区及以下就没什么问题),打完地梁用个一二十年是没有问题的。
回复
36楼
农村的房子安全也不能忽视!
回复
37楼
请教有经验的大神呀!
回复
38楼
从上面的预制板布置来看,原来的预制板跨度就是2700,那个120的墙本身是承重的,所以拆掉右边是没有问题的,至于右边加一层按图二的基础做法主要看地质条件,承载力高的话没有问题,承载力低的话建议基础地梁加强。
回复
39楼
如果是非预应力空心板,完全可以拆除;至于基础,新旧基础搭接处应做好植筋锚固,在验算后期基础面积的前提下,保证其整体性,特别是地基土质较软的时候。
回复
40楼
新建的基础肯定会有沉降,但由于是两层的房子,假如地基土质比较好的话应该没什么问题(假如是上海的软土,可能需要慎重了),实在不行就将基础稍微做宽一些,可能能有些帮助
回复
41楼
1,中间墙为120厚,设计为非承重墙。
非承重墙改变承重墙,应做处理。
2,楼板切割,会破坏底部受力钢筋。
回复
42楼
非常感谢楼主分享!!!:victory:
回复