主梁、次梁、悬挑梁在剪力墙结构中到底是怎么分类的?什么样的梁要全梁加密啊?刚....
huno612135
huno612135 Lv.8
2014年02月27日 21:00:57
只看楼主

如图,KL13这个位置,就是电梯井右边的这个梁。我们总工说,搭在剪力墙平面内的梁为主梁,平面外的梁为次梁,为什么PKPM生成出来的时候这个位置是XL(悬挑梁)呢?我们总工还说,这个位置要全梁加密,这是为什么呢?在什么情况下需要全梁加密啊?这个和全柱高加密是一样的原因吗?(全柱高加密我知道为什么)

XBEVXWW5`X]0J]@W5A9AY]C.jpg
如图,KL13这个位置,就是电梯井右边的这个梁。我们总工说,搭在剪力墙平面内的梁为主梁,平面外的梁为次梁,为什么PKPM生成出来的时候这个位置是XL(悬挑梁)呢?

我们总工还说,这个位置要全梁加密,这是为什么呢?在什么情况下需要全梁加密啊?这个和全柱高加密是一样的原因吗?(全柱高加密我知道为什么)



XBEVXWW5`X]0J]@W5A9AY]C.jpg

免费打赏
huno612135
2014年02月27日 21:03:20
2楼
我大学里没好好学习,现在很后悔……:'(求大神解答我的疑惑
回复
高处能胜寒
2014年02月27日 21:22:02
3楼
KL13对右边竖向的梁起一定的支承作用(特别当其跨度较小的时候支承更明显),PKPM就默认他是悬挑梁了。悬挑梁通常的做法都是通长加密。
回复
huno612135
2014年02月28日 08:37:10
4楼
高处能胜寒 发表于 2014-2-27 21:22 KL13对右边竖向的梁起一定的支承作用(特别当其跨度较小的时候支承更明显),PKPM就默认他是悬挑梁了。悬挑 …恍然大悟,谢谢
回复
小瓦工
2014年02月28日 09:15:20
5楼
我爱小葵 发表于 2014-2-28 08:37 恍然大悟,谢谢楼上正解,KL9和KL13交点处,在荷载作用下KL9产生的竖向位移为10mm,KL13的位移为5mm,在变形协调的作用下,KL13就成了KL9的支座了,此时就是悬挑梁,需要全加密,反之就不是悬挑梁了。不过只是说说,跨度不大就全加密吧,也没法计算。
回复
混混结构
2014年02月28日 09:18:14
6楼
3楼正解:lol:lol
回复
fjchum
2014年02月28日 09:54:45
7楼
这是软件默认设置的问题吧.:)
回复
兜里糖呢
2014年02月28日 14:36:39
8楼
学习了 :lol:lol:lol:lol:lol
回复
vnjbnjbn123
2014年07月30日 23:35:14
9楼
楼主,若PKPM默认KL13为XL,那为什么KL9是一跨的?
回复
宁散人
2014年07月31日 15:24:26
10楼
vnjbnjbn123 发表于 2014-7-30 23:35 楼主,若PKPM默认KL13为XL,那为什么KL9是一跨的?这是进行人工干预处理后的施工图,不是PKPM原图,原图上就会显示KL9是两跨的,底筋都会按两段配筋
回复
gm306997806
2015年08月31日 17:46:52
11楼
谢谢楼主,这个是不是内悬挑结构啊
回复