大家画楼梯时,TZ是怎么计算的?还是拍脑袋靠经验配一个?
框剪结构
框剪结构 Lv.13
2014年02月27日 19:17:12
只看楼主

我每次画梯柱时都是拍脑袋,大家说说是怎么计算TZ配筋的?

我每次画梯柱时都是拍脑袋,大家说说是怎么计算TZ配筋的?
免费打赏
楚门
2014年02月28日 11:12:33
12楼
的确没有计算过,都是根据前人的经验取值,我们总工要求尽量300X300
回复
静心望世界
2014年02月28日 11:15:49
13楼
梯柱是可以计算的,按规范算呗,不过我设计的也少,从网上或者听别人说,计算出来基本上也是按构造配筋的,这或许就是经验吧,你可以从现在开始多算算,以后积累点经验。
回复
whhkuaile
2014年02月28日 11:18:35
14楼
我们总工都是让我们根据经验配筋
回复
develop116
2014年02月28日 11:25:24
15楼
基本就是那样拍脑袋定的。
回复
hicat
2014年02月28日 11:28:40
16楼

梯柱拍脑袋配筋的
回复
上头欢乐送
2014年02月28日 11:33:25
17楼
纵筋构造配,箍筋就看是不是短柱,不是短柱正常圆8@100/200
回复
phoenix_sonic
2014年02月28日 11:39:29
18楼
我们这边图审有要求,要求面积大于等于900cm2

所以我们这边基本上是200X450的截面,6根14,8@100配筋
回复
高处能胜寒
2014年02月28日 12:30:46
19楼
nanxiejia 发表于 2014-2-28 10:04 半层柱子才需要全高加密。并不一定所有的梯柱都得全高加密!以前半层柱做过间距150的箍筋,审图提了。唉按当地的习惯吧。
回复
高处能胜寒
2014年02月28日 12:31:23
20楼
jinghaitaotian 发表于 2014-2-28 10:47 我们老总让梯柱截面面积:墙厚X截面高度>300X300,纵筋满足配筋率等按构造配,箍筋全高加密。这也是朱总的说法。
回复
高处能胜寒
2014年02月28日 12:32:06
21楼
静心望世界 发表于 2014-2-28 11:15 梯柱是可以计算的,按规范算呗,不过我设计的也少,从网上或者听别人说,计算出来基本上也是按构造配筋的, …哇,朋友,你的头像和邓工的头像一样啊。