23日下午案例第一题
benxicaozhigang
2007年09月26日 09:36:46
只看楼主

110/10KV 变电所,两条110KV架空线路进线,线路上有T接的负荷。1,选择主接线。正确答案应该是A2,选择关于所址选择中不符合规范的选现。应该选有一个说“在100年一遇洪水的标高上”规范是50年一遇3,10KV一段负荷31000KVA其中21000KVA二级负荷,二断39000KVA其中9000二级负荷,选择2台主变压器容量。应该是2台50000的。(31000+39000)×60%=42000kva>21000+9000

110/10KV 变电所,两条110KV架空线路进线,线路上有T接的负荷。
1,选择主接线。
正确答案应该是A
2,选择关于所址选择中不符合规范的选现。
应该选有一个说“在100年一遇洪水的标高上”规范是50年一遇
3,10KV一段负荷31000KVA其中21000KVA二级负荷,二断39000KVA其中9000二级负荷,选择2台主变压器容量。
应该是2台50000的。
(31000+39000)×60%=42000kva>21000+9000
4,计算10KV一段d1点短路电流
估计很费时没计算,有作出的高手没给个答案。
5,记不得了,那位dx补充下。
免费打赏
linyongqing
2007年10月05日 00:03:19
12楼
我是选C,因题意有说到线路较长.
回复
mzk123
2007年12月18日 11:58:47
13楼
我选单母线分段,因为线路110KV有T接,只有单母线分段高压则有向别单位馈电的能力,不知对否?
回复
mzk123
2007年12月18日 12:02:15
14楼
我选单母线分段,因为线路110KV有T接,只有单母线分段高压则有向别单位馈电的能力,不知对否?
回复
mzk123
2007年12月18日 12:07:09
15楼
下午第二题的变压器保护我怎么算出来比互感器电流大许多?
回复

相关推荐