110/10KV 变电所,两条110KV架空线路进线,线路上有T接的负荷。1,选择主接线。正确答案应该是A2,选择关于所址选择中不符合规范的选现。应该选有一个说“在100年一遇洪水的标高上”规范是50年一遇3,10KV一段负荷31000KVA其中21000KVA二级负荷,二断39000KVA其中9000二级负荷,选择2台主变压器容量。应该是2台50000的。(31000+39000)×60%=42000kva>21000+9000
110/10KV 变电所,两条110KV架空线路进线,线路上有T接的负荷。
1,选择主接线。
正确答案应该是A
2,选择关于所址选择中不符合规范的选现。
应该选有一个说“在100年一遇洪水的标高上”规范是50年一遇
3,10KV一段负荷31000KVA其中21000KVA二级负荷,二断39000KVA其中9000二级负荷,选择2台主变压器容量。
应该是2台50000的。
(31000+39000)×60%=42000kva>21000+9000
4,计算10KV一段d1点短路电流
估计很费时没计算,有作出的高手没给个答案。
5,记不得了,那位dx补充下。
2楼
1,选择主接线 我选的是"内桥",好像是"C"
回复
3楼
我也选的c,但应该是a,
c在10KV进线上没开关,因为线路有T接,所以靠上级变电所没法保护,我同事这样说的,很有道理,所以a应该是对的。
回复
4楼
线路有T接,靠上级变电所也可以保护,改定值就可以了.
关键看有没穿越功率.
回复
5楼
1,选择主接线 我选的是"内桥","C"
回复
6楼
我没选这道题
回复
7楼
关注啊
不知道今年基础能过否
回复
8楼
回复
9楼
这道题,ABCD记不清了,只记得1个是外侨,1个是内桥,1个是线路变压器组,1个是单母线分段。
A是单母线分段吗?我选单母线分段了,不过分析可能写的不对。
回复
10楼
110/10KV 变电所,两条110KV架空线路进线,线路上有T接的负荷。
1,选择主接线。
我的答案是B,如选A最可靠,但题目有一句除"安全性.可靠性"以外,"并考虑一定的经济性",答案B除用隔离开关代替答案A的主变高压侧断路器(主变高压侧开关可用110KV线路侧开关代替),其他AB两选项一样,就是因为考虑一定的经济性,我的答案选B
回复
11楼
A可靠,但不经济。不应该是A。我不记得选了哪个答案。
实际上的做法进线通常要设进线开关的。特别是两条110KV架空线路进线,线路上有T接的负荷,设进线开关是必要的。
从经济角度考虑110kV可不设母联。
10kV单母线分段。这是我的解题思路。
回复