本帖最后由 qz42168206 于 2014-3-2 08:21 编辑 一层层高4.2米(图中所示布局),二层层高3.2米在前面屋后接的二层小房,每层面积为150平建筑布局就为图中所款示,不考前面以有建筑的采光(考虑也不顶事,实现不了)个人想 砼C25的 钢筋为三级钢(HRB400) ,箍筋为一级圆钢(HPB300)1、柱子:500*500 8根16,10@1502、梁:为500高*250宽 上两根20+1根20担筋,下两根20,腰筋两根12 10@100/200
本帖最后由 qz42168206 于 2014-3-2 08:21 编辑
一层层高4.2米(图中所示布局),二层层高3.2米
在前面屋后接的二层小房,每层面积为150平
建筑布局就为图中所款示,不考前面以有建筑的采光(考虑也不顶事,实现不了)
个人想 砼C25的 钢筋为三级钢
(HRB400) ,箍筋为一级圆钢(HPB300)
1、柱子:500*500 8根16,10@150
2、梁:为500高*250宽 上两根20+1根20担筋,下两根20,腰筋两根12 10@100/200
3、顶板:10@200双层双向 板厚 140
4、楼梯:双层双向10@150 板厚120
5、基础:请给个配筋,图左,图上方均已有老建筑物,个人考虑基础做条基(平原地区,二层小楼地耐力没有问题)
6、楼梯口:梁配多大
————附件有CAD草图
以上为个人想像,还请专业结构大神给帮着看一下,1-4项给点具体意见,5-6项希望大家给点具体措施!!谢谢了!!
2楼
新手参与学习,顶一下,同样期待高手解答。
回复
3楼
参与学习,顶一下。
回复
4楼
抗震烈度,场地,风载,地基承载力,房间功能(恒活载)什么都没有,还真就只有大神才敢给你配了
回复
5楼
你这钢筋是用的几级钢?没有混凝土标号,没有烈度和场地类别。500x400的梁是怎么回事?
楼梯是很麻烦的东西,除了梯板还有休息平台、梯梁、梯柱等构件。估计没人愿意给你出
回复
6楼
好羡慕可以自己设计的:D
回复
7楼
梁不合理,有很多需要确定的东西
回复
8楼
黑毛衣free 发表于 2014-2-27 12:52 抗震烈度,场地,风载,地基承载力,房间功能(恒活载)什么都没有,还真就只有大神才敢给你配了就是一块空地,自建自已占的的,真心没有那么多参数呀
回复
9楼
要是框架结构的话,还是用柱下独立基础吧,基本构造配筋。屋面板最好配成直径小而密的。梁得计算哈
回复
10楼
a1059868473 发表于 2014-2-27 12:59 你这钢筋是用的几级钢?没有混凝土标号,没有烈度和场地类别。500x400的梁是怎么回事?楼梯是很麻烦的东西 …休息平台、梯梁、梯柱等构件等主体做好,打算做钢艺楼梯,只预留一层顶板的梯洞口
回复
11楼
a1021_ 发表于 2014-2-27 15:16 要是框架结构的话,还是用柱下独立基础吧,基本构造配筋。屋面板最好配成直径小而密的。梁得计算哈外围的话,打算是条基,因为用红砖砌370墙,独基也可以,砖墙下就做放大脚砖基础
回复