ABB变频器(11kw)与西门子PLC(S7200)安装在同一个控制柜里,在调试时出现如下现象:变频器运行时所有的温度信号(两路4/20mA)采集正常,数据和仪表测量数据一致,但压力信号(两路4/20mA)在变频运行时数据乱跳,变频不运行时采集的数据正常,工频运行时也正常。变频器送电瞬间(变频内置风扇启动)压力信号出现乱跳,风扇停止后显示正常。另有三台同样配置的柜子,变频器是5.5KW的运行正常,就这台异常,请教各位高手怎么解决啊?谢谢!