大家看看如此差的配电箱!
ccj8989
ccj8989 Lv.12
2014年02月26日 14:45:57
只看楼主

我不需要多说了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏电开关,下面接的是2.5MM护套电缆线加上4MM单芯铜电线...........

我不需要多说了,等大家看看吧!
100A/4P 30MA的漏电开关,下面接的是2.5MM护套电缆线加上4MM单芯铜电线...........

100A30MA.jpg


QQ图片20140226143549.jpg


QQ图片20140226143556.jpg


QQ图片20140226143600.jpg

免费打赏
zgx592786866
2014年03月04日 11:55:29
22楼
不太懂,安全如果能保证并且不当误正常使用还算可以
回复
ysh0592
2014年03月04日 12:38:30
23楼
头重脚轻的配电箱
回复
zzt1024
2014年03月04日 13:26:51
24楼
看着真有点差
回复
zzt1024
2014年03月04日 13:27:20
25楼
都是电料商店的货吧
回复
jj-yy
2014年03月04日 14:49:10
26楼
怎么会用上家用插座?不过箱内还是有点样子,真有比这更差的
回复
xkx870928
2014年03月04日 15:40:09
27楼
应该是临时电源吧 配电箱确实不怎么好
回复
陈筑静好岁月
2014年03月04日 16:02:13
28楼
满足负载,保护用电器,安全用电是原则
回复
fram110
2014年03月04日 16:36:35
29楼
LZ这样会很容易发生事故的哦。。。。
回复
powergays
2014年03月04日 21:03:04
30楼
督促改正啥,反正我看过施工现场有更烂的配电箱
回复
y806099267
2014年03月04日 21:58:18
31楼
把这个工地的安全员的奖金给扣了 太不像话了