荷载规范中消防荷载问题
wyj733
wyj733 Lv.4
2014年02月26日 09:52:52
只看楼主

还是消防荷载的取值问题,举一个例子来说明我的问题吧,比较直观:地下室,柱网是8.4*8.4m,居中拉十字梁。计算板的时候就按实际板跨4.2m来取值。按3m~6m线性插值。计算次梁的时候按次梁跨取值,即也按4.2m取。那算主梁的时候是按哪个跨度来取?主梁8.4m还是次梁4.2m?两种跨度取值差别较大。按8.4m取值的话就是20,按4.2m是27.5我总工的意思是,计算主梁的时候应该按照柱网跨取值,即按8.4m。他说若仅拉主梁,即取值按照20,即便加上次梁,主梁的受力也不会有很大的变化,所以在计算主梁时应按照主梁8.4m的跨度取消防荷载。次梁和板均按4.2m取消防荷载。

还是消防荷载的取值问题,举一个例子来说明我的问题吧,比较直观:
地下室,柱网是8.4*8.4m,居中拉十字梁。
计算板的时候就按实际板跨4.2m来取值。按3m~6m线性插值。
计算次梁的时候按次梁跨取值,即也按4.2m取。
那算主梁的时候是按哪个跨度来取?主梁8.4m还是次梁4.2m?两种跨度取值差别较大。
按8.4m取值的话就是20,按4.2m是27.5
我总工的意思是,计算主梁的时候应该按照柱网跨取值,即按8.4m。他说若仅拉主梁,即取值按照20,即便加上次梁,主梁的受力也不会有很大的变化,所以在计算主梁时应按照主梁8.4m的跨度取消防荷载。次梁和板均按4.2m取消防荷载。

不知道各位对这个问题怎么看?

如果按我总工这样计算的话,那配筋就麻烦了,主梁和次梁得分开配。。。
免费打赏
laogasang
2014年02月26日 16:36:28
2楼
本帖最后由 laogasang 于 2014-2-26 16:39 编辑

我觉得你们总工说的合理,我们的总工也是这么认为的。主梁分担荷载面积大,活荷载是可以折减的。配筋就分二次计算。