求助:照明回路的电缆选择
mihaishan
mihaishan Lv.2
2014年02月25日 21:11:07
来自于照明工程
只看楼主

要求采用1kV交联聚乙烯等截面铜芯四芯电缆照明回路中三次谐波分量为35%,因此需要中性线芯和主线芯截面相等我不懂的是,根据计算出的载流量从表格“交联聚乙烯绝缘电缆直埋敷设载流量表”得出的数据是线芯截面 主线芯35 中性线16 是需要要求厂家做成4芯都是35的电缆吗?恳请大虾指点。感激不尽!

要求采用1kV交联聚乙烯等截面铜芯四芯电缆
照明回路中三次谐波分量为35%,因此需要中性线芯和主线芯截面相等

我不懂的是,根据计算出的载流量从表格“交联聚乙烯绝缘电缆直埋敷设载流量表”得出的数据是
线芯截面 主线芯35 中性线16

是需要要求厂家做成4芯都是35的电缆吗?

恳请大虾指点。感激不尽!
免费打赏
掌中兲坣
2014年02月26日 08:26:34
2楼
你所说的这个照明回路应该是从配电箱开关到灯这段的线,这段的线基本上不都是相线和零线都是2.5的么?
而你说的这个电缆,这块就不用选择截面一样的了
回复
mihaishan
2014年02月26日 18:31:57
3楼
tmac8407 发表于 2014-2-26 08:26 你所说的这个照明回路应该是从配电箱开关到灯这段的线,这段的线基本上不都是相线和零线都是2.5的么?而你 …谢谢您的回答我问的其实是2013年注电供配电专业下午案例真题已知变电所一路380V所用电回路是以气体放电灯为主的照明回路,拟采用1kV交联聚乙烯等截面铜芯四芯电缆直埋敷设(环境温度25摄氏度),给出了“交联聚乙烯绝缘电缆直埋敷设载流量表”,该回路的基波电流为80A,各相线电流中三次谐波分量为35%,求该回路的电缆最小截面计算载流量为80*0.35*3/0.86=97.67A选择表格中25摄氏度下载流量为117A的那一行因为我实在是菜鸟,所以想请教一下这一行给出的线芯截面为主线芯35平方毫米,中性线16平方毫米标准和手册都规定这种情况,中性线截面和主线芯截面必须相同所以想问问是否这种情况就是向厂家定值主线芯和中性线都是35平方毫米的四芯线谢谢指教!
回复
mihaishan
2014年02月26日 19:11:07
4楼
tmac8407 发表于 2014-2-26 08:26 你所说的这个照明回路应该是从配电箱开关到灯这段的线,这段的线基本上不都是相线和零线都是2.5的么?而你 …上网搜过了,我觉得应该选用:YJY4*35线缆
回复
注册电气师
2014年02月26日 20:58:51
5楼
本身电缆就有4+1 3+2
回复

相关推荐