在勘察期间没发现地下水 图审非要做抗浮设计 还要打锚杆 基坑开挖完 一滴水都没有
土木结构
土木结构 Lv.17
2014年02月25日 15:04:52
来自于岩土工程
只看楼主

在勘察期间没发现地下水 图审非要做抗浮设计 还要打锚杆 基坑开挖完 一滴水都没有 白白浪费人力物力财力 遇到这种情况大伙是如何处理的 支下招 如何能跳过抗浮这一步 采取哪些措施?

在勘察期间没发现地下水 图审非要做抗浮设计 还要打锚杆 基坑开挖完 一滴水都没有 白白浪费人力物力财力 遇到这种情况大伙是如何处理的 支下招 如何能跳过抗浮这一步 采取哪些措施?
免费打赏
qq409024596
2014年02月25日 15:10:38
2楼
看看帮顶,恩呢
回复
yiqijuechen123
2014年02月25日 15:15:20
3楼
勘察施工期间没水,不代表整个建筑设计使用周期内没有地下水。除非底板放在不透水层,四周用二八灰土回填,同时场地排水情况很好,不然还是听审图的吧
回复
yyf289958616
2014年02月25日 16:53:22
4楼
让地勘的出一个抗浮设计水位,地下室底板高于这个就不用做抗浮设计,否则就必做无疑。
回复
mooncakes163
2014年02月25日 17:01:43
5楼
勘察水位给的应该是一定时期内的水位,当时没有不代表不会出现,应该按照地勘报告给出的地下水位进行抗浮验算。
回复
savionlee
2014年02月25日 17:10:16
6楼
现在极端天气比较多,还是建议考虑一定的抗浮水位。举个现实的例子,广西钦州地区地质报告出来很少有抗浮水位很高的,一般最多就几十公分到半米,设计时很多公司按照地质报告的水位抗浮,去年台风从广西登入,造成不少地下室不同程度浮起。
回复
metroengineer
2014年06月17日 14:58:05
7楼
3楼板凳说的靠谱,抗浮考虑结构使用整个期限内
回复
smttjhy
2014年06月20日 16:13:36
8楼
能不能告诉是哪个城市的审图?内地小城市的审图公司有这么不讲道理的。
回复
设计小兵
2014年06月26日 13:27:36
9楼
现在抗浮设计有点保守,关键是抗浮设防水位没人提得清楚
回复
tjshilide
2014年06月29日 11:47:35
10楼
先是地勘提抗浮水位,才有你设计院抗浮设计。想便宜就设排水系统。总之慎重些,尽量会自我保护,特别是结构专业。
回复
foyichen
2014年07月08日 14:04:08
11楼
结构是个长期的过程,不要把地下室浮起来了