关于3p、4p开关的问题
foreason
foreason Lv.7
2014年02月25日 14:43:20
只看楼主

举个例子:某建筑物,TN—S系统,有配电箱AP1、AP2、AP3。AP2和AP3的馈线回路都是单相负载,且三相负荷不平衡。现在AP2箱需要检修,断开了1号断路器和1号隔离开关。因为这两个断路器和隔离开关都是3p,没有断开N线。如果电工碰到了AP2的N排,AP3中的N线电流会不会经过AP1箱再进入AP2的N排导致触电?

举个例子:某建筑物,TNS系统,有配电箱AP1AP2AP3AP2AP3的馈线回路都是单相负载,且三相负荷不平衡。现在AP2箱需要检修,断开了1号断路器和1号隔离开关。因为这两个断路器和隔离开关都是3p,没有断开N线。如果电工碰到了AP2N排,AP3中的N线电流会不会经过AP1箱再进入AP2N排导致触电?

Capture.PNG

免费打赏
rk5707
2014年02月25日 16:05:51
12楼
附件不是引自规范 是2009电气措施上面的。
回复
dianqipanli
2014年02月25日 19:05:42
13楼
《民用建筑电气设计规范》
7.5.3
三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列要求:
1保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联;
2.TN-C-S、TN-S系统中电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;
3.正常供电电源与备用发电机之间应采用四极开关;
4.TT系统的电源进线开关应采用四极开关;
5.IT系统中当有中性导体时应采用四极开关。
回复
happy2127
2014年02月25日 22:00:24
14楼
如果N铜排中有电流过,那会有电容放电的感觉,要是上层的开关灵敏,还会跳闸。
回复
mr_chen188
2014年02月25日 22:43:57
15楼
rk5707 发表于 2014-2-25 16:04 GB50057-2010 6.1.2和王厚余的600问 具体哪个规范有提到,好像没有。看来你是3P,4P.TN-S,TN-C-S等专家啊
回复
云飘飘
2014年02月26日 07:11:51
16楼
技术措施里也有很详细的要求
回复
foreason
2014年02月26日 09:11:49
17楼
rk5707 发表于 2014-2-25 16:04 GB50057-2010 6.1.2和王厚余的600问 具体哪个规范有提到,好像没有。GB60057 6.1.2 当电源采用TN系统时,从建筑物总配电箱起宫殿给本建筑物内的配点线路和分支线路必须采用TN-S系统。—这条规范似乎无法印证“如果配电室和建筑物不在一起时建议采用TN-C-S系统。只有配电室在建筑物内。采用TN-S很正常”。表格是出自措施,但是措施却没有说明这么做的原因。看来很多设计师在做设计的时候都是知其然而不知其所以然,就算是措施上的东西有问题的也照抄。
回复
foreason
2014年02月26日 09:13:20
18楼
dianqipanli 发表于 2014-2-25 19:05 《民用建筑电气设计规范》7.5.3三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列要求:具体解释下我说的那个例子吧,这条规范并不适用我说的那情况。
回复
foreason
2014年02月26日 09:16:41
19楼
happy2127 发表于 2014-2-25 22:00 如果N铜排中有电流过,那会有电容放电的感觉,要是上层的开关灵敏,还会跳闸。不知所云!什么开关灵敏?RCD?就算是建筑物总配电箱中有防止电气火灾的RCD,那个整定值也是大于300mA,等他跳的时候电工早就挂了。
回复
foreason
2014年02月26日 09:18:21
20楼
云飘飘 发表于 2014-2-26 07:11 技术措施里也有很详细的要求就贴了张表格,都没有相关说明就叫详细?
回复
rk5707
2014年02月26日 09:18:27
21楼
foreason 发表于 2014-2-26 09:11 GB60057 6.1.2 当电源采用TN系统时,从建筑物总配电箱起宫殿给本建筑物内的配点线路和分支线路必须采用TN …能提出这样的问题证明你在思考很好!!:lol 但是呢从一个侧面也显示了你看的书少,建议看看王厚余老师的600问。表格的问题我是让你参考的,没有让你找个抄啊,所以认真的看看规范,接合实际设计的情况,做出自己的判断然后设计,这才是设计师要干的活,不能全部依靠规范,规范这样说你就这样做,规范没有说 就不会做了,那你的水平永远不会上升。设计师的厉害之处不仅仅是画图漂亮,而是能体现设计者的思想….
回复

相关推荐

APP内打开