关于3p、4p开关的问题
foreason
foreason Lv.7
2014年02月25日 14:43:20
只看楼主

举个例子:某建筑物,TN—S系统,有配电箱AP1、AP2、AP3。AP2和AP3的馈线回路都是单相负载,且三相负荷不平衡。现在AP2箱需要检修,断开了1号断路器和1号隔离开关。因为这两个断路器和隔离开关都是3p,没有断开N线。如果电工碰到了AP2的N排,AP3中的N线电流会不会经过AP1箱再进入AP2的N排导致触电?

举个例子:某建筑物,TNS系统,有配电箱AP1AP2AP3AP2AP3的馈线回路都是单相负载,且三相负荷不平衡。现在AP2箱需要检修,断开了1号断路器和1号隔离开关。因为这两个断路器和隔离开关都是3p,没有断开N线。如果电工碰到了AP2N排,AP3中的N线电流会不会经过AP1箱再进入AP2N排导致触电?

Capture.PNG

foreason
2014年02月25日 14:49:15
2楼
现在看到很多帖子都说慎用4p断路器、隔离开关,怕断“零”。但是如果出了终端馈线处用4p断路器外,各级配电都用3p的,是否就会出现我上面说的那种情况?
请各位大师指教!
回复
rk5707
2014年02月25日 14:51:05
3楼
AP3中的N线电流会经过AP1箱再进入AP2的N排的,但是电工碰到了AP2的N排不一定会受到电击。这就要看N排的电流大小和一个重要因素“等电位”了。如果做了等电位,即使有电流,也是相对比较安全的。
回复
foreason
2014年02月25日 14:58:36
4楼
rk5707 发表于 2014-2-25 14:51 AP3中的N线电流会经过AP1箱再进入AP2的N排的,但是电工碰到了AP2的N排不一定会受到电击。这就要看N排的电流 …1.三相不平衡电流有时候很大的。2.通过等电位?如何等电位?等电位联结只能减少(不是消除)接地故障造成的电位差。我的问题是N线触电,用等电位来解释我觉得行不通吧?毕竟N排是不会接到MEB或者LEB中的。还望您能更加详细地答疑解惑!
回复
rk5707
2014年02月25日 15:06:46
5楼
1、三相不平衡电流有时候很大,那就是设计的问题了,为什么不均匀分配?
2、等电位不会做吗?见02D501-2图集,你说的很对“等电位联结只能减少接地故障造成的电位差”。因为 根本没有办法消除接地故障造成的电位差。N排不会接到MEB或者LEB中的是对的,但是PE是和MEB或者LEB是链接的。PE和N同时来自PEN。这个不就链接上了吗!:lol
回复
rk5707
2014年02月25日 15:07:54
6楼
foreason 发表于 2014-2-25 14:49 现在看到很多帖子都说慎用4p断路器、隔离开关,怕断“零”。但是如果出了终端馈线处用4p断路器外,各级配电 …4p慎用,没有说不能用。别吓着自己:)
回复
foreason
2014年02月25日 15:18:27
7楼
rk5707 发表于 2014-2-25 15:06 1、三相不平衡电流有时候很大,那就是设计的问题了,为什么不均匀分配?2、等电位不会做吗?见02D501-2图 …第一条,例如住宅配电,设计时的确能做到三相平均分配。但是在各个业主入住的时候,是没法保证一栋楼三相很好地平衡的吧。只要N线上的不平衡电流超过30mA,是不是就能算作危险了呢?第二条,如果这建筑物是TN-C-S系统,倒是讲得过去。如果是TN—S系统呢,PE线和N线的连接点是在几百米外的小区变电所里面,而例子中的情况不会超过50米。所以我觉得还是有点疑问。的确都说是慎用4p,但是我发现现在都是在滥用3p。是我钻牛角尖了,还是我哪里理解错了?
回复
dtwz009
2014年02月25日 15:31:34
8楼
这确实是个问题 但是慎用4P说的是断路器 因为4P断路器存在着断零风险
如果现场三相电流不平衡真的很严重 等电位无法消除安全隐患 建议可以在AP2,AP3中使用4P隔离开关
隔离开关4极在不带负荷时同时分合 不存在断零问题
回复
rk5707
2014年02月25日 15:34:09
9楼
1、如果没有这种危险存在的可能,规范就不会让做等电位了。我不否认它的存在,但是解决办法就是。漏电开关+等电位。目前真的再就没有其他什么好办法了。

2、规范要求的很明确啊!如果配电室和建筑物不在一起时建议采用TN-C-S系统。只有配电室在建筑物内。采用TN-S很正常。为什么给自己找别别扭呢?袜子分要套到手上,手套分要带到脚上。;P

还有给你个图自己参考。
回复
foreason
2014年02月25日 15:42:51
10楼
rk5707 发表于 2014-2-25 15:34 1、如果没有这种危险存在的可能,规范就不会让做等电位了。我不否认它的存在,但是解决办法就是。漏电开关+ …多谢你的答疑解惑!能否告知“如果配电室和建筑物不在一起时建议采用TN-C-S系统。只有配电室在建筑物内。采用TN-S很正常”是否有规范可循?还有所附图片是出自那本规范?再次感谢!
回复
rk5707
2014年02月25日 16:04:43
11楼
GB50057-2010 6.1.2

和王厚余的600问 具体哪个规范有提到,好像没有。:@
回复

相关推荐

APP内打开