关于3p、4p开关的问题
foreason
foreason Lv.7
2014年02月25日 14:43:20
只看楼主

举个例子:某建筑物,TN—S系统,有配电箱AP1、AP2、AP3。AP2和AP3的馈线回路都是单相负载,且三相负荷不平衡。现在AP2箱需要检修,断开了1号断路器和1号隔离开关。因为这两个断路器和隔离开关都是3p,没有断开N线。如果电工碰到了AP2的N排,AP3中的N线电流会不会经过AP1箱再进入AP2的N排导致触电?

举个例子:某建筑物,TNS系统,有配电箱AP1AP2AP3AP2AP3的馈线回路都是单相负载,且三相负荷不平衡。现在AP2箱需要检修,断开了1号断路器和1号隔离开关。因为这两个断路器和隔离开关都是3p,没有断开N线。如果电工碰到了AP2N排,AP3中的N线电流会不会经过AP1箱再进入AP2N排导致触电?

Capture.PNG

免费打赏
foreason
2014年02月26日 09:29:24
22楼
rk5707 发表于 2014-2-26 09:18 能提出这样的问题证明你在思考很好!! 但是呢从一个侧面也显示了你看的书少,建议看看王厚余老师的6 …1.我就是因为看各种书,发现没有一个合理的解释,才提出此疑问!2.我以前做设计师的时候隔离开关一般都用4p,就是怕出现我说的那种情况。3.现在在做甲方的电气工程师,在看各家设计院的图纸时,都是用的3p开关,其中有几家在本市还是有名气的设计院。问设计师理由,答曰:看老设计师这么画的,就这么抄过来了!
回复
rk5707
2014年02月26日 09:45:27
23楼
如果是技术上的问题 可以让他们变更啊 只要你的理由充分。

看看 王厚余 老师的 600问吧!我都给你说三遍了 !!这个书应该能解决你的问题。
回复
xinye10
2014年02月28日 20:47:24
24楼
印象中,是慎用4极断路器,好像没说隔离刀。
感觉5707说得蛮到位嘛,离得远就TN-C-S,有等电位;离得近就TN-S,保护\系统接地钳制住中性点的N线电位了。为啥非要假设一种不常规的情形来驳倒一般的工程观点呢。:lol
回复
mr_bank
2014年02月28日 20:47:45
25楼
:lol:lol:lol好的很
回复
xintgzl
2014年02月28日 22:41:10
26楼
平顶山变压器
回复
greenwater1
2014年02月28日 23:10:04
27楼
单极开关都有这个问题啊,就算有不平衡电流通过,上面的电位也是小于50V安全电压的吧。。。
回复
kolikai
2014年03月05日 14:38:18
28楼
隔离开关用4P的 方便检修
回复
肯先生
2017年10月16日 12:21:19
29楼
50054-2011-3.1.16 对于防止有不期望电流流过路径时候,可以采用断开中性点的开关电器。就是说
回复

相关推荐

APP内打开