2014年02月25日 11:28:09
只看楼主

最近甲方要求说,酒店的正常照明也要接入发电机,原因是停电也不能影响正常营业,请问这样做是否合理?

最近甲方要求说,酒店的正常照明也要接入发电机,原因是停电也不能影响正常营业,请问这样做是否合理?
免费打赏
baomichazi
2014年02月25日 11:30:22
2楼
不为硬性规定,但甲方要求可以这么做
回复
xuyunbo349994319
2014年02月25日 11:33:21
3楼
这样的话,会增大发电机容量,而甲方又不想增大发电容量,应该怎么做才好呢
回复
注册电气师
2014年02月26日 21:15:24
4楼
按规范是不用的。
回复
青花那个瓷
2014年02月27日 08:59:20
5楼
增大负荷,不增大发电机容量,呵呵;让神仙给他做吧:lol:lol
回复
开心老爸
2014年02月27日 09:22:16
6楼
酒店照明分为很多部分,如宴会厅照明就比较重要,可以接入。客房照明就完全没必要了
回复
无影
2014年02月27日 09:23:56
7楼
这个要看酒店的星级和管理公司的要求,如果有要求,就需要满足。如果实在满足不了,可以协商发电机带50%照明,停电时照度减半,一般这个可以视为满足一级负荷的照明要求。
回复
chongzi_love_bb
2014年02月27日 10:01:23
8楼
非二级负荷,但经甲方一说,变成保障性负荷了:lol
回复
liyongjing12
2014年02月27日 10:50:13
9楼
甲方要求的有点道理!
回复
无啥特长
2014年02月27日 11:06:22
10楼
只要甲方有钱,什么都行。
回复
xuyunbo349994319
2014年02月27日 14:22:01
11楼
嗯,接入一半的照明负荷吧
回复