关于电缆防爆软管安装的问题
俺不是雷锋
2014年02月25日 09:50:32
只看楼主

电缆穿线管与电机间的连接部位,必须加软管防护吗?如有是什么规范或标准?(非铠装电缆)

电缆穿线管与电机间的连接部位,必须加软管防护吗?如有是什么规范或标准?(非铠装电缆)
免费打赏
lingnanjt
2014年02月25日 10:42:43
2楼
这是必须接保护的吧!
回复
hzhsj
2014年02月25日 11:28:52
3楼
如果电机防爆接线盒已配有喇叭口,就无须加软管防护。可向电机供货商要求提供电机使用说明书。
回复