做的是10/0.4的配电10KV高压侧两路电源供电,出线是两台800的变压器。我们这做的高压是不联络的,现在做的别的地方的高压要联络,而且他的是直接进计量柜,然后才是进线总开关柜。现在想问一下10kv侧的母联开关柜要不要整定?要的话怎么整定?能和进线柜一样吗。我们这进线柜出线柜速断过流都是直接按允许负荷的一定倍数整定柜子分别是计量柜、进线柜、出线柜、压变柜、联络柜

做的是10/0.4的配电
10KV高压侧两路电源供电,出线是两台800的变压器。
我们这做的高压是不联络的,现在做的别的地方的高压要联络,而且他的是直接进计量柜,然后才是进线总开关柜。
现在想问一下10kv侧的母联开关柜要不要整定?要的话怎么整定?能和进线柜一样吗。
我们这进线柜出线柜速断过流都是直接按允许负荷的一定倍数整定
柜子分别是计量柜、进线柜、出线柜、压变柜、联络柜
免费打赏
lingxuct
2014年02月26日 08:34:46
12楼
_尘世中的尘 发表于 2014-2-25 21:23 嗯 我的意思就是按照一定的倍数整定,就是不用计算了。。你说的我明白了 谢谢了“不用计算了”?继电保护是件极其认真的事,按制度要求,必须有《XXXX继电保护计算书》,其内部的一张《继电保护定值单》上必须有齐全的保护数据和投切要求(跳闸或发信),计算书是有编制、审核、审定、批准的!也就是说,继电保护的设置(包括大小)是需要有人负责任的,计算是有依据的,数据是真实的,并经过现场核实无误的!计算书上也不会出现XX倍的字样的!!!