做的是10/0.4的配电10KV高压侧两路电源供电,出线是两台800的变压器。我们这做的高压是不联络的,现在做的别的地方的高压要联络,而且他的是直接进计量柜,然后才是进线总开关柜。现在想问一下10kv侧的母联开关柜要不要整定?要的话怎么整定?能和进线柜一样吗。我们这进线柜出线柜速断过流都是直接按允许负荷的一定倍数整定柜子分别是计量柜、进线柜、出线柜、压变柜、联络柜

做的是10/0.4的配电
10KV高压侧两路电源供电,出线是两台800的变压器。
我们这做的高压是不联络的,现在做的别的地方的高压要联络,而且他的是直接进计量柜,然后才是进线总开关柜。
现在想问一下10kv侧的母联开关柜要不要整定?要的话怎么整定?能和进线柜一样吗。
我们这进线柜出线柜速断过流都是直接按允许负荷的一定倍数整定
柜子分别是计量柜、进线柜、出线柜、压变柜、联络柜
免费打赏
掌中兲坣
2014年02月25日 10:02:59
2楼
我这习惯就是整定的和进线柜一样。
回复
_尘世中的尘
2014年02月25日 10:06:14
3楼
tmac8407 发表于 2014-2-25 10:02 我这习惯就是整定的和进线柜一样。电流和时间都一样吗
回复
掌中兲坣
2014年02月25日 10:09:33
4楼
个人习惯是,电流一样,时间就是先跳出线,再跳母联,最后是进线
回复
_尘世中的尘
2014年02月25日 10:38:57
5楼
tmac8407 发表于 2014-2-25 10:09 个人习惯是,电流一样,时间就是先跳出线,再跳母联,最后是进线我看着时间整的都一样,应该把时间改一下
回复
lingxuct
2014年02月25日 11:29:56
6楼
思路是正确的,具体的继电保护原理可能没学过,继电保护的制度可能也没有(或不知道),应该是有规程规定的。
回复
_尘世中的尘
2014年02月25日 14:51:42
7楼
ccc___ 发表于 2014-2-25 11:29 思路是正确的,具体的继电保护原理可能没学过,继电保护的制度可能也没有(或不知道),应该是有规程规定的 …恩 他这个进线 出线柜整定就是地方的规定了,就是按照一定的倍数整定。。
回复
lingxuct
2014年02月25日 16:36:33
8楼
继电保护不是按几倍(起码不是这种说法)计算,而是按短路电流设置保护的,进线和母联都是对母线的保护(母线上有故障时跳闸),通常10KV母联的保护只设过流(相信二个进线应该是一样的定值),定值同进线,时限小于进线(流过母联的故障电流同时经过进线),早于进线跳闸,能减小停电范围。
回复
engineershao
2014年02月25日 16:37:29
9楼
和进线总开关柜搞一样
回复
_尘世中的尘
2014年02月25日 21:23:28
10楼
ccc___ 发表于 2014-2-25 16:36 继电保护不是按几倍(起码不是这种说法)计算,而是按短路电流设置保护的,进线和母联都是对母线的保护(母 …嗯 我的意思就是按照一定的倍数整定,就是不用计算了。。你说的我明白了 谢谢了
回复
_尘世中的尘
2014年02月25日 21:24:13
11楼
engineershao 发表于 2014-2-25 16:37 和进线总开关柜搞一样应该是像楼上说的 电流大小一样 时间设短一点吧
回复