110千伏变电站的服务半径和区域面积有多大
jj82206643
jj82206643 Lv.7
2014年02月25日 08:51:21
只看楼主

110千伏变电站的服务半径和区域面积有多大

110千伏变电站的服务半径和区域面积有多大
免费打赏
east0morning
2014年02月25日 11:23:45
2楼
不晓得:$:$:$:$:$
回复
awen330
2014年02月25日 19:49:14
3楼
问题太笼统,110kv变电站主变有很多容量配置,周边负荷密度各地差别也很大,用总容量除以负荷密度可以大概得出服务的面积
回复
电子云
2014年02月25日 19:56:45
4楼
半径要是出3万5的最大也就50公里,出10kv最大也就15公里,再大点电压降就超了,还要考虑输送功率。
回复
gaosiso
2014年04月21日 19:15:41
5楼
110千伏变电站主要是110/10千伏的变电站,服务半径一般指变电站10千伏线路供电半径
根据Q/GDW 1738-2012 9.4.2条 10kV 线路供电半径应满足末端电压质量的要求。原则上A+、A、B 类供电区域供电半径不宜超过3km;C 类不宜超过5km;D 类不宜超过15km;E 类供电区域供电半径应根据需要经计算确定。













供电区域
A+
A
B
C
D
E
直辖市
市中心区
或 σ≥30
市区
或 15≤σ<30
市区
或 6≤σ<15
城镇
或 1≤σ<6
农村
或 0.1≤σ<1
省会城市、计划单列市
σ≥30
市中心区
或 15≤σ<30
市区
或 6≤σ<15
城镇或 1≤σ<6
农村或
0.1≤σ<1
地级市(自治州、盟)
σ≥15
市中心区
或 6≤σ<15
市区、城镇或
1≤σ<6
农村或
0.1≤σ<1
农牧区
县(县级市、旗)
σ≥6
城镇或 1≤σ<6
农村或
0.1≤σ<1
农牧区


回复
szh0111
2014年04月23日 10:30:36
6楼
我觉得与负荷密度的关系较大,负荷密度大的地方相同容量的供电半径就少。象农村负荷密度小的地方供电半径就大得多。
回复
gaosiso
2014年04月23日 20:04:58
7楼
根据Q/GDW 1738-2012 5.1.2供电区域划分主要依据行政级别或规划水平年的负荷密度,也可参考经济发达程度、用户重要程度、用电水平、GDP等因素确定。
回复

相关推荐

APP内打开