减压孔板的问题,求指导
管道修理工
Lv.3
2014年02月24日 12:52:25
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
自喷减压孔板孔径小于干管的1/3.怎么办
自喷减压孔板孔径小于干管的1/3.怎么办
免费打赏
zx8315
2014年02月24日 13:04:55
2楼
不可小于1/3 减压不够的话可以串联两个
回复
王农勤
2014年02月24日 16:20:21
3楼
做两次减压,这样就行了。
回复
云飘飘
2014年02月25日 07:17:29
4楼
二次减压施工间距也不会够的,所以需要调整水泵扬程
回复
water_1786
2014年02月27日 17:25:57
5楼
让施工间距够不就行了!小于就违反规范了!改一下管道的走向。
回复
大水牛
2014年03月06日 09:49:43
6楼
隔一段距离再设一个吧
回复
xiaochao2018
2014年03月07日 08:57:01
7楼
这个图集中说的是不小于设置管段直径的0.3倍吧?1/3是那里的要求?
回复
shinichi541217
2014年03月07日 14:13:07
8楼
装不了可以再干管上先减压。
回复
xavi6
2014年03月10日 11:07:20
9楼
路过学习一下