关于挡墙底部排水沟设置问题
jimmy1385937
2014年02月24日 08:54:03
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-24 09:01 编辑 问各位高手,有段挡墙底部要做满沟,也就是排水沟。由于挡墙底标高不一致,而排水沟要往同一方向排,这样低的部位无法向高处排,请问应怎么处理?

本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-24 09:01 编辑

问各位高手,有段挡墙底部要做满沟,也就是排水沟。由于挡墙底标高不一致,而排水沟要往同一方向排,这样低的部位无法向高处排,请问应怎么处理?
免费打赏
甲方施工员
2014年02月24日 10:27:16
2楼
水往低处流。。。
给高的削去,给低的补上来
为什么顺着地势做呢
回复
jimmy1385937
2014年02月24日 11:19:52
3楼


给高的削去是什么意思啊?比如说前面的水沟高程低,后面的高程高,水要顺着水沟流出去,怎么处理这种前低后高的问题。前提是水沟只能做在挡墙下面。
回复
wanglixin6181
2014年02月24日 12:59:15
4楼
jimmy1385937 发表于 2014-2-24 11:19 给高的削去是什么意思啊?比如说前面的水沟高程低,后面的高程高,水要顺着水沟流出去,怎么处理这种前低 …挡墙底部虽然有高有低,但排水沟可以做成一坡到底。高于挡墙底部时可嵌入挡墙内,低于挡墙底部时就放在地基上。不知这样处理有难度否?
回复
想海的鱼
2014年02月24日 17:20:16
5楼
按照低的来总体放坡做规划, 墙底高出规划线的,在墙底以下埋管接通两边的水沟即可。
回复

相关推荐

APP内打开