3.1.2 混凝土技术性能要求
lylsrq
lylsrq Lv.2
2014年02月23日 22:16:26
只看楼主

3.1.2 混凝土技术性能要求

3.1.2 混凝土技术性能要求

免费打赏
lylsrq
2014年02月23日 22:16:57
2楼
1) 一般要求
本工程基础的混凝土使用C30P6预拌混凝土,根据规范的建议,本工程大体积混凝土采用60d强度作为统计评定混凝土强度合格与否的依据。混凝土中不掺加微膨胀剂,但是在后浇带浇筑时混凝土应掺加微膨胀剂。其主要性能指标见下表:
项 目 承台、基础
混凝土强度等级 C30、C30
混凝土抗渗等级 P6
混凝土坍落度 180mm±20mm
初凝时间 12~14h
终凝时间 16~18h
为控制混凝土裂缝的产生,其坍落度应在上表要求及满足施工的基础上尽量控制得小一点。
根据上表的要求对预拌混凝土供应商提出试配的要求,预拌混凝土供应商根据所选用的水泥品种、砂石级配、含泥量和外加剂等进行混凝土试配,得出优化配合比,并把试配结果报送到项目部审核后,报监理审查认可。
2) 冬期施工混凝土技术要求
本大体积混凝土不掺加防冻剂,但应保证混凝土的出罐温度控制在12℃;入模温度控制在5℃以上,夏天入模温度控制在30℃以下,在一定程度上可以延长温度峰值时间。
3.1.3 混凝土原材料要求
项目部对搅拌站使用的原材料进行考察或直接指定厂家进料,确保原材料符合国家现行标准的规定。商品混凝土供应单位经监理认可后方可使用其产品。
1) 水泥:
水泥应符合《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》的现行国家标准,选用低水化热水泥或水泥加混合料,强度等级为PO42.5,其7天的水化热不宜大于250kJ/kg。其最小水泥用量不小于280kg,最大水灰比0.5。最终施工水灰比和水泥用量应以预拌混凝土供应单位报验并经总包、监理审批的混凝土配合比为准。
预拌混凝土供应单位应保留水泥厂家备案书、出厂合格证、质量证明及复试试验报告等,并对其品种、等级、包装、出厂日期等检查验收,加强批量复试。
2) 砂:
砂选用质地坚硬、级配良好的B类低碱活性天然中砂,符合《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》的现行标准,其含泥量应控制在3%以内。细度模数为2.3~2.9,这样可减少用水量,水泥用量也可相应减少,可降低混凝土的温升和减少混凝土的收缩。预拌混凝土供应单位应保留砂试验报告。
3) 石子:
粒径5mm-25mm的低碱自然连续级配机碎石,应具有较好的和易性、较少的用水量以及较高的抗压强度,能减少混凝土的收缩。按照《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》(JGJ52-92)的要求,含泥量应控制在1.0%以内。预拌混凝土供应单位应保留碎石试验报告。
4) 混凝土外加剂:
混凝土外加剂应符合《混凝土外加剂》GB8076、《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119 和有关环境保护的规定。后浇带混凝土应掺加适量微膨胀剂。
外加剂带入混凝土的碱含量≤0.7kg/m3,氯离子含量0.02~0.20kg/m3,氨含量≤0.1%,游离甲醛≤0.5g/ kg,总挥发性有机化合物(TVOC)≤200g/ L,并要求搅拌站对混凝土放射性进行检测,确保混凝土安全。
预拌混凝土供应单位应保留准用证、使用说明、性能指标、试验报告和复试报告。
5) 矿物掺合料:
依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011)的规定,混凝土中掺用矿物掺合料的掺量应通过试验确定。
依据《地下工程防水技术规范》的规定,防水混凝土掺入的粉煤灰级别不得低于二级,掺量不宜大于20%,磨细矿渣粉的掺量应经过试验确定。
矿物掺合料的掺量确定后,应经监理审批。
预拌混凝土供应单位应保留矿物掺合料的出厂质量证明文件和复试报告。
回复
a421682491
2014年02月24日 10:58:37
4楼
还不错,学习了。都觉得还不错!
回复
gechunya911
2014年02月24日 14:50:09
5楼
支持 还是支持 除了支持 就剩支持 加油吧同志
回复
lylsrq
2014年02月25日 12:46:37
6楼
a421682491 发表于 2014-2-24 10:58 还不错,学习了。都觉得还不错!谢谢谢 谢谢谢谢谢谢谢谢
回复
lylsrq
2014年02月25日 12:46:56
7楼
gechunya911 发表于 2014-2-24 14:50 支持 还是支持 除了支持 就剩支持 加油吧同志谢谢嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿
回复

相关推荐

APP内打开