采取的对策?

采取的对策?

免费打赏
lylsrq
2014年02月23日 22:14:32
2楼
科学设计配合比,调整混凝土材料,降低水化热。反复试验调整最优配合比。
合理部署施工机械、劳动力配置、混凝土供应,制定正确详细的施工方案,确保混凝土连续浇筑。
根据筏板的结构形式,算出混凝土的拉应力是否能够保证不出现结构裂缝。根据最大温差,选择并调整养护方法及试算覆盖材料厚度,确保综合温差小于控制值,满足防裂要求。
提高混凝土极限拉伸强度,选用良好级配的粗骨料,提高混凝土的密实度和抗拉强度,减小收缩变形;采用两次振捣法,浇筑后及时排除表面积水,加强早期养护,提高混凝土早期或相应龄期的抗拉强度和弹性模量。
本工程底板施工时,控制混凝土裂缝的施工手段有以下几种:
1) 采用60d强度混凝土,以延缓强度峰值的办法,减慢混凝土水化热温升时间和温度值,达到减小温度应力的目的。
2) 表层增加保温覆盖时间,保证混凝土中心温度和表面温度差值、表面温度与大气温度差值均在25℃以内。
3) 在温度条件许可时,增加混凝土表面碾压遍数,减少表面裂缝。
4) 砼养护:前期混凝土养护14天,主要提高混凝土的表面温度,保证大体积混凝土的内外温差控制在25℃,防止出现温度贯穿深裂缝,严禁洒冷水,会降低混凝土的表面温度(特别是夜间)。后期混凝土养护(14天后),主要是加湿,可以洒水养护,防止出现温度表面浅裂缝。
2.4工程选用的标准
《建筑地基基础施工质量验收规范》 (GB50202-2002)
《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2011)
《混凝土泵送施工技术规程》 (JGJ/T10-2011)
《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(筏板基础)》 (11G101-3)
本工程质量标准中含多种标准,任何标准中规定的标准高于国家标准的,按相关标准中规定的标准执行,如果相关文件中规定的标准低于国家标准的,按国家标准执行。