下雪压塌的钢结构厂房。质量保证期是多长时间? 以前用的圆管弄得,跨度20米,中间没立柱。下雪压塌了,因为朋友关系。没写什么合同,都是口头约定。 现在什么费用都的我出,他们一分钱没出,现在换成H型钢,346×174×6×9,用原来的100×50×1.5厚道方钢,顶上复合板,这样下来十来万自己全除了,痛心了,他现在说有理由了,说货压着了,张损失,那损失,我也不是不给处理,我也很着急,这样处理合适?
下雪压塌的钢结构厂房。质量保证期是多长时间?
以前用的圆管弄得,跨度20米,中间没立柱。感觉梁还是有点小,强度够呛,整体稳定也不够。其他的没问题。你什么资料都木有,这也没法给你定心丸呀。不要别人说没问题就信了,还是要自己知道有没有问题,毕竟出问题要自己担着呢。
回复
16楼
要不要这么悲剧:L:L:L:L:L:L
回复
17楼
楼上说的对,我就是太紧张了,立柱和大梁全都是346×174×6×9的H钢,用原来拆下来的方管100*50*1.2,5米高,间距都是5米的,中间没有立柱,楞条是1.5间距,两坡水的,(起顶大约是1.3左右。5+1.3)两边的抗风柱用原来的219*1.5厚的大圆管,行的通?
回复
18楼
造型就是最后这张照片,网上找的,没这么高,我的又米高的墙。两头抗风柱用219*1.5的大圆管。两边各3根
回复
19楼
朋友说,间距比较小,也部高,都是5米一隔。5米高,起顶1.3米。用原来的方钢没有问题。
回复
20楼
这位朋友,稍微出点钱,找个懂结构的给你算算,人家算半天时间,大致可以给你个定心丸,你这样问够不够,没人能随便回答你
回复
21楼
出点钱找个专门设计的人给你把个关,画个草图!不要自己胡弄,从你的处理上觉得你是个经验主义,根本就没有力学概念。
回复
22楼
本帖最后由 pig520 于 2014-2-25 20:57 编辑
舍不得应有的投入,损失更多……
找个专业的结构设计,做安心工程、良心工程……
回复
23楼
具体要看你们当地的雪荷载风荷载,不过20米跨度,5米柱距,柱子感觉偏小了,门刚变截面梁用得多,梁柱位置的梁截面感觉小了点
回复
24楼
我就是专业做钢结构的,听你那说的,我挺的同情的。同时,直话我还是要说,这样对你也有好处。我和你逐步分析吧。
1:不是什么人都能做工程的,尤其是轻钢,别看别人做容易,可不是那么回事。古话说专业人做专业事。
2:你那原来的结构肯定出问题,不出问题才怪。结构安全性是终生制,50年知道吗。
3:你那幸亏是房子出问题时底下没工人,否则麻烦了。08年一场大雪,几处完工的钢结构车间倒了,我朋友公司赔偿800多万,因为出几条人命。
4:一看你说话就知道你对工程上一窍不通,劝你改行,真的,现在工程不好做。而且现在就是走正规程序投标也是低价中标,所以,逼着别人偷工减料。
5:就目前你说的那材料,柱偏大,梁小了。人不能固执,切记。
回复