关于同期回路合闸继电器的问题,弱弱问一下
炊烟111111
2014年02月23日 00:18:17
来自于继电保护
只看楼主

同期合闸回路中,都用专用的合闸继电器,如果同期装置接入多个需要同期合闸的断路器,这几个电路器同期合闸回路中共用一个合闸继电器,问一下合闸回路用于合闸的继电器接点能否并列使用,就是说同一接点接在2台以上的断路器合闸回路中。我请教过别人,说在传统控制方式下的断路器可以,在DCS或者综合自动化控制的断路器不可以,不知对不对,也不知道原因。有高手可以解答一下吗?

同期合闸回路中,都用专用的合闸继电器,如果同期装置接入多个需要同期合闸的断路器,这几个电路器同期合闸回路中共用一个合闸继电器,问一下合闸回路用于合闸的继电器接点能否并列使用,就是说同一接点接在2台以上的断路器合闸回路中。我请教过别人,说在传统控制方式下的断路器可以,在DCS或者综合自动化控制的断路器不可以,不知对不对,也不知道原因。有高手可以解答一下吗?
免费打赏
加菲猫
2014年02月23日 11:16:51
2楼
同期合闸回路只有一套,需要同期合闸的断路器几个,那必须得共用:)
用于合闸的继电器接点能否并列使用?严格的说传统控制方式下的断路器并没有真正并列,需要时才串入。
我见过传统控制方式下的断路器和DCS或者综合自动化控制的断路器共用的。
回复
炊烟111111
2014年02月23日 23:08:11
3楼
需要同期合闸的断路器3个,四个是传统控制方式,一个是综合自动化控制,他们说不能共用一个合闸回路,要扩展继电器接点,我觉得扩展不可取,为什么不能共用,我不知道,他也说不清。只是说四个传统方式控制的可以共用,综合自动化控制的不能接入
回复
加菲猫
2014年02月24日 08:00:11
4楼
要扩展继电器接点?综合自动化控制加个独立检同期合闸继电器也可以,见过这样做的
回复
fanyahui118
2014年02月24日 09:26:54
5楼
显然是可以的,除了一些做自动化设备的行业会用,配电行业不会这么用,成本太高,那种开关也不是普通开关。
回复
青花那个瓷
2014年02月25日 10:56:07
6楼
说的有点晕啊,检同期装置肯定只有一套,不管多少台断路器,都可以通过同期合闸小母线来切换操作的:)
回复
liu583829685
2014年02月25日 10:57:04
7楼
可以共用,虽然扩展也能实现,但毕竟多了一个环节,也就多了一个故障点
回复
s353754874
2014年02月27日 14:05:33
8楼
可以共用,你需要同期合闸的方式都是一个一个来,不可能你同时需要所有断路器同期合闸。
回复
炊烟111111
2014年03月01日 23:01:58
9楼
系统麻烦点,有的断路器是10KV与35KV用属于老设备,有的是35KV与110KV用属于新上的,同期小母线是分开的
回复
landchild
2014年03月07日 15:26:35
10楼
等师傅回答,学习中!