请教:如何确定压差控制器管径大小?
gdyangxinzhi
2004年11月24日 17:05:30
来自于中央空调
只看楼主

请教各位前辈,在空调设计时,根据什么来确定压差控制器的管径大小?谢谢!

请教各位前辈,在空调设计时,根据什么来确定压差控制器的管径大小?谢谢!
yhyh07100
2004年11月25日 15:49:01
2楼
根据单台机组的冷水出水口和管径来参考或放大一级
回复
woshihuanglong
2004年11月25日 19:20:07
3楼
不大明白说的什么意思
压差控制器用在什么地方的?
回复
cnbbzz
2004年11月26日 15:01:28
4楼
指主机侧的压差旁通水阀的口径大小吧

我这里有计算公式和速查表。

量太大了,就不打字了。

告诉我系统中最大一台制冷主机的制冷量,我帮你查一下
回复
gdyangxinzhi
2004年11月29日 17:32:51
5楼
最大主机制冷量1450KW,谢谢斑竹!不知哪本书上有这样的资料啊
回复
phobos
2004年11月29日 17:52:45
6楼
请问主机侧装压差旁通阀起什么作用?
回复
cnbbzz
2004年11月30日 08:31:11
7楼


一个自控公司编写的设计手册
回复
dannylee725
2004年11月30日 09:21:11
8楼
我也一直都不清楚怎样确定压差控制的管径大小,每次都是根据自已的经验选的。哪位有这方面资料上传一下。谢谢!
回复
cnbbzz
2004年11月30日 09:43:26
9楼



阀的口径是DN150
回复
phobos
2004年11月30日 10:06:15
10楼
以前设计都是在分集水器间装压差旁通,
请教主机侧装压差旁通起什么作用?
回复
gdyangxinzhi
2004年11月30日 10:56:59
11楼
平衡供回水管之间的压力
回复

相关推荐

APP内打开