9.2.13条当梁的腹板高度hw≥450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面积bhw的0.1%,且其间距不宜大于200mm。此处,腹板高度hw按本规范第7.5.1条的规定取用。既然不包括两侧手里钢筋,间距又单指构造钢筋,这个图片说明什么呢,,腰筋的计算如果只与配筋率有关系的话,1200X250的梁4根14钢筋就够了,能不能满足温度应力要求,到底是图集错了还是规范错了呢
大于450构造腰筋的配筋本身是从累积的工程经验中来的,目的就是防止大尺寸梁的两侧由于梁高太高,两侧未受约束而温缩开裂,楼主说的1200X250的梁受力上实际就是块单向板了,上下都配了钢筋,250的厚度足以受到约束了。
回复
3楼
那图集和规范描述方面你怎么看,700以下的梁按照规范只做2根14钢筋可以么
回复
4楼
HW指的是梁的有效高度Ho-楼板厚,你翻看的图集应该是旧的03G101-1,现行的11G101-1中对于Hw的图示已经更改,对于250X700的梁,楼板厚120的话,如果总共配2根14是不合适的,如果每侧配2根14又太大了,要求是间距小于200,配筋率不小于0.1%。总共需要4根10,每侧2根10。
回复
5楼
实际上腰筋的设计是双控,间距,配筋率都要考虑。在满足间距要求的情况下确保配筋率。
回复
6楼
savionlee 发表于 2014-2-22 15:42 HW指的是梁的有效高度Ho-楼板厚,你翻看的图集应该是旧的03G101-1,现行的11G101-1中对于Hw的图示已经更改, …就是说这个200的间距实际上应该是 距离hw上下皮和构造钢筋之间的距离是把,1000的梁如果去除100板的话实际上应该配上8枝构造筋,而规范上说的不包括上下皮受力筋的描述是有问题的
回复
8楼
学习了!!!
回复
9楼
学习了,谢谢
回复