混凝土构造手册中的悬挑板图例未配置板底筋,而11G101图集又存在配置底层钢筋的情况,请问大家平时是怎样考虑和处理这个问题的?如果配置板底筋,是根据计算需要配置受压筋,还是根据板厚和悬挑长度?我个人有一个想法,就是在高烈度区最好配置双层板筋,这样有利于保证塑性铰的延性,增加构件的安全储备,不知道这个思路是否正确,请各位指点,谢谢!
混凝土构造手册中的悬挑板图例未配置板底筋,而11G101图集又存在配置底层钢筋的情况,请问大家平时是怎样考虑和处理这个问题的?如果配置板底筋,是根据计算需要配置受压筋,还是根据板厚和悬挑长度?我个人有一个想法,就是在高烈度区最好配置双层板筋,这样有利于保证塑性铰的延性,增加构件的安全储备,不知道这个思路是否正确,请各位指点,谢谢!
2楼
我们这通长悬挑长度在1.5m以内的是不需要附加底筋的,大于的时候则需附加的。
回复
3楼
板厚120以内不配置
底筋只起构造作用,防止砼开裂
回复
4楼
般不配筋。。除非审图公司要求。。
或者飘板过厚
还有一种情况是飘板的范围很大
回复
5楼
可配可不配,根据具体审查要求。
回复
6楼
basketboy2008 发表于 2014-2-22 15:02 我们这通长悬挑长度在1.5m以内的是不需要附加底筋的,大于的时候则需附加的。嗯,可能不同院的构造要求不一样,我们这里经常不加底筋的。
回复
7楼
albert_qc 发表于 2014-2-22 15:10 板厚120以内不配置底筋只起构造作用,防止砼开裂用构造筋防裂确实有用,谢谢你的解答。
回复
8楼
学习了,各位的看法很有帮助
回复
9楼
悬挑板的底筋是构造筋,一般是不配的,但是根据挑板的跨度等可以酌情考虑
回复
10楼
板厚处加底部钢筋防开裂。高层考虑风吸力
回复
11楼
求索 发表于 2014-2-24 10:50 板厚处加底部钢筋防开裂。高层考虑风吸力风吸力没有想到过,足够高的时候才会有这么大的风荷载吧。
回复