供水异程 回水同程三管系统的讨论
冷暖空间
2014年02月21日 11:10:32
来自于中央空调
只看楼主

本来设计的是供回水同程,由于走道空间有限,甲方监理要求改为三根管道,即供水异程,回水同程。大家说说这样做的利于弊。是否有必要,我觉得,这样做还不如直接做异程,还可以省管道和人工,而且带的机器不多,因为已经做了立管同程。我主要是担心最末端的两台32kw的新风吊柜会不会因水力不均而效果不好?请各位高工予以提点。

sun7211201520
2014年02月22日 08:13:31
2楼
回复
水东洋机电
2014年02月22日 08:46:51
3楼
你这样画就不是同程了,
回复
toumingweixiao000
2014年02月22日 10:50:55
4楼
同意楼上观点
回复
冷暖空间
2014年02月24日 11:25:22
5楼
土木哥 发表于 2014-2-22 08:46 你这样画就不是同程了,我是想问这样做有没有什么大的问题?
回复
sun7211201520
2014年02月24日 16:07:30
6楼
加油喔,努力就有成果
回复
水东洋机电
2014年02月24日 19:33:52
7楼
水利分配不均呗。
回复
j09150221
2014年02月25日 10:44:27
8楼
看你水力平衡的失调率能不能调回来了,估计悬
回复
lanemone
2014年03月03日 13:47:25
9楼
打算用平衡阀调节,得有心理准备
回复
tomato_tianwai
2014年03月04日 18:08:50
10楼
很不错,谢谢楼主,楼主辛苦了
回复
哏哏
2014年03月04日 20:40:57
11楼
挺好 继续努力
回复