排烟防火阀的安装设置要求
sentaicwy
sentaicwy Lv.7
2014年02月21日 09:53:13
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 sentaicwy 于 2014-2-21 10:00 编辑 排烟防火阀一般安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。  防火阀的分区设置  一、规范依据1《GB50016-2006建筑设计防火规范》对防火阀的设置规定如下:1、穿越防火分区处;2、穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;3、穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;

本帖最后由 sentaicwy 于 2014-2-21 10:00 编辑

排烟防火阀一般安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。
  防火阀的分区设置
  一、规范依据1《GB50016-2006建筑设计防火规范》对防火阀的设置规定如下:1、穿越防火分区处;2、穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;3、穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;
  二、规范依据2《通风与空调工程质量施工质量验收规范GB50243-2002》对防火阀的设置规定如下:防火阀、排烟阀(口)的安装方向、位置应正确。防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm。
  三、综合考虑1、防火阀的“防火分区设置位置”与“距墙200mm的距离”要求,可以知晓防火阀的安装位置是确定的;2、空调机房的空间大小决定了消声器是否可以安装于空调机房内,当然从消声减噪角度来说,消声器置于空调机房内是最理想的。
  排烟防火阀的设置要求
  (1)排烟系统的排烟支管上,排气阀、排泥阀应设排烟阀。
  (2)排烟风管进入排烟风机机房处,过滤器应设排烟防火阀,并与排烟风机联动。
  (3)如果有必须穿过防火墙的排烟管道设置,务必设置与排烟风机联动的排烟阀。