各位大神,生产中碰到一个问题,请指教10kv系统 A相与C相之间装了一只高压绝缘子,他们相间的安全爬电距离要多少啊
各位大神,生产中碰到一个问题,请指教
10kv系统 A相与C相之间装了一只高压绝缘子,他们相间的安全爬电距离要多少啊
2楼
10KV相间电气间隙125MM
回复
3楼
严格来说这个要根据使用环境(有不同的
污秽等级)和绝缘子的类型(有不同的
爬电比距—mm/kV)来决定,不能一概而论。
按照规范,10kV系统的导体相间最小安全净距(相邻两相导体的边缘之间的空气间距)为125mm,所以,相间绝缘子的爬距肯定要大于此距离。
回复
4楼
安全距离怎么也得120以上,标准125,用绝缘板隔离可以稍微小点。
回复
5楼
爬电距离是要大于电气间隙距离的,10KV开关柜电气间隙是为125MM,套上热缩管距离为100MM就够了
回复
6楼
按照规范,10kV系统的导体相间最小安全净距(相邻两相导体的边缘之间的空气间距)为125mm,所以,相间绝缘子的爬距肯定要大于此距离。
回复
7楼
楼主问得有毛病,如果是考虑爬电距离的话,如果用的是高压绝缘子,那么绝缘子本身的爬电距离就应该满足要求了,不必再考虑相间爬距了。如果是问空气绝缘距离的话,不超过海拔1000米,不小于125mm。
回复
8楼
你是问的空气绝缘距离 125
回复
9楼
顶二楼正解
回复
10楼
楼主问得有毛病,如果是考虑爬电距离的话,如果用的是高压绝缘子,那么绝缘子本身的爬电距离就应该满足要求了,不必再考虑相间爬距了。如果是问空气绝缘距离的话,不超过海拔1000米,不小于125mm。
回复
11楼
绝缘子材质为有机材质的话户内240,户外至少300,环境不好的话要372,瓷质的话相对可以小一些
回复