安全爬电距离,请指教
feigowgc
feigowgc Lv.2
2014年02月21日 09:16:12
只看楼主

各位大神,生产中碰到一个问题,请指教10kv系统 A相与C相之间装了一只高压绝缘子,他们相间的安全爬电距离要多少啊

各位大神,生产中碰到一个问题,请指教

10kv系统 A相与C相之间装了一只高压绝缘子,他们相间的安全爬电距离要多少啊


免费打赏
wp9397
2016年05月17日 20:52:15
12楼
10K系统为125mm
回复
土友
2016年06月13日 11:55:52
13楼
12KV爬电距离240mm
回复
cjxxsld
2016年06月15日 10:36:39
14楼
支持2楼和7楼的观点
回复
米克
2016年06月15日 12:03:51
15楼
安全距离和爬电距离是两个概念。不同原因引起的放电。
回复
dzaigich
2016年06月15日 12:29:06
16楼
10kv空气绝缘距离是125mm,绝缘爬距是235mm!
回复