严格地讲,系统图有问题,流程与6F平面图不吻合。 NZWL立管、6层转换的水平管及
xiaofangsg
xiaofangsg Lv.9
2014年02月20日 20:09:37
来自于广播专版
只看楼主

严格地讲,系统图有问题,流程与6F平面图不吻合。NZWL立管、6层转换的水平管及埋地出户管口径选160的,可能是有点小了,没有计算啊,只是经验上感觉有点小。6层平面图中的污立总管如果由现设计的一根改为两根,出户管也用两根,感觉应该排水更顺畅更安全一些,造价增加也很有限。6层转换层的水平管的工作状态很可能是经常为满管流,对7层住户排水支管不排除会有负压抽吸,所以7层以上的通气立管是不是考虑往下伸一点,接到水平干管上。

