关于防烟分区排烟。。。
scofieldhsu
scofieldhsu Lv.12
2014年02月20日 16:52:20
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 scofieldhsu 于 2014-2-21 08:10 编辑 高规8.4.2.2规定“负担两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区每平方120m³/h计算” 该规定的前提 当防排烟开启时,是只打开风机 只 打开“该着火层”所有风管吗?

本帖最后由 scofieldhsu 于 2014-2-21 08:10 编辑

高规8.4.2.2规定“负担两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区每平方120m³/h计算”

该规定的前提 当防排烟开启时,是只打开风机 只 打开“该着火层”所有风管吗?
免费打赏
云飘飘
2014年02月21日 07:03:02
2楼
规范就是这样规定的,主要是火灾延伸
回复
jyhimpossible
2014年02月21日 09:00:57
3楼
哪个区着火开哪个区,这么规定是应为把多个防火分区的排烟系统合同了,按照最不利(最大防烟分区)的区域考虑设计!
回复
jyh060552
2014年02月24日 16:57:43
4楼
楼上分析的很有道理!
回复
宛设威
2014年02月24日 19:44:15
5楼
个人感觉是的
回复
农民
2014年02月25日 01:20:22
6楼
不对的,只打开着火的防烟分区的风口。不是这一层~。一层可以有好多个防火分区,每个防火分区还可以在分为若干个防烟分区!
回复
lcsxhm2008
2014年02月25日 08:22:37
7楼
只开改防烟分区的排烟口,其他防烟分区的风口是常闭 的:)
回复
马戈
2014年02月25日 17:20:55
8楼

只开改防烟分区的排烟口,其他防烟分区的风口是常闭 的
回复
mage780705
2014年02月27日 00:14:32
9楼
7楼正解,严重同意。
回复