求解; 风管的软接处禁止变径是不是说 软接的前后端的风管的管径是一样的 ?谢谢

求解; 风管的软接处禁止变径是不是说 软接的前后端的风管的管径是一样的 ?

谢谢

免费打赏
gtbilly
2014年02月20日 17:18:35
2楼
风管的软接处禁止变径,出处在哪里?
回复
沙纸文
2014年02月20日 17:29:27
3楼
是这样理解
回复
wls1816
2014年02月20日 19:34:54
4楼
沙纸文 发表于 2014-2-20 17:29 是这样理解是这样的啊 我看到很多 设备端接口800 然后加软接 然后接的800变1600的变径 加1600的风管 这样可以不
回复
云飘飘
2014年02月21日 07:02:05
5楼
软接变径不太用
回复
jyhimpossible
2014年02月21日 09:03:54
6楼
从室内往外,顺序是这样的,矩形风管接风机时:矩形风管---防火阀---矩形风管---天圆地方---软接头---风机---软接头---变径
回复
沙纸文
2014年02月21日 09:31:18
7楼
wls1816 发表于 2014-2-20 19:34 是这样的啊 我看到很多 设备端接口800 然后加软接 然后接的800变1600的变径 加1600的风管 这 …规范GB50243 条文 5.3.9 柔性短管应符合下列规定:3 柔性短管不宜作为找正、找平的异径连接管;规范上已经有要求,你说有那种应该是施工单位的做法,不能说正确,真拿去审不一定过。不管做什么设计,符合相关规范,就没错了,不然审图时别人会提意见。我只找到了这个条文,印象中好像还有一个条文说明。
回复
宛设威
2014年02月25日 16:03:45
8楼
但是从风机上街过来的可以变径吧