如何平衡管道阻力
hxw286
hxw286 Lv.5
2014年02月19日 23:21:47
来自于通风排烟
只看楼主

在做一个臭气管道的工程,单体上的管道通过离心风机连接到主管上,然后集中到一起进行处理。现在面临的问题是如何才能保证主管上的阻力平衡,使各个只管的送风量能达到设计要求,而不会出现有的支管风量送风很大,有的却很小的问题。

在做一个臭气管道的工程,单体上的管道通过离心风机连接到主管上,然后集中到一起进行处理。现在面临的问题是如何才能保证主管上的阻力平衡,使各个只管的送风量能达到设计要求,而不会出现有的支管风量送风很大,有的却很小的问题。
6b1d0f0322e4ba62aec8.zip
947 KB
立即下载
免费打赏
半日浮云
2014年02月20日 09:36:24
2楼
楼主,你上传的压缩文件不能下载的啊?
回复
hxw286
2014年02月20日 12:34:41
3楼
不知道第一个为什么不能下载
回复
hxw286
2014年02月21日 09:04:37
4楼
求助呀:'(:'(:'(
回复
jyhimpossible
2014年02月21日 09:14:39
5楼
打不开哦!
回复
半日浮云
2014年02月21日 11:09:34
6楼
图纸我打开看了,这个管道系统是用于臭气排放的,每一路支管的臭气都是由离心风机抽至主管道的。那么楼主你的主要问题是部分支管压力高于其它支管,担心一个臭气的回流事,这是我的分析。具体的解决办法是在每个风机装止回风阀。楼主你想想是不是这么个情况,欢迎一起讨论
回复
zhj151737
2014年02月22日 21:10:39
7楼
要做水力计算,平稳各管段
回复
ls457869
2014年02月23日 00:54:30
8楼
资料不错,谢谢分享。
回复

相关推荐

APP内打开