保护电动机断路器和配电用断路器区别?
ktwolf
ktwolf Lv.3
2014年02月19日 14:44:46
只看楼主

保护电动机断路器和配电用断路器区别在哪里啊,什么时候该用保护电动机断路器呢?我附件中WAT-PY和WAT-ZY这2个柜子的上一级的开关有必要用保护电动机型吗?

保护电动机断路器和配电用断路器区别在哪里啊,什么时候该用保护电动机断路器呢?我附件中WAT-PY和WAT-ZY这2个柜子的上一级的开关有必要用保护电动机型吗?

1.jpg


2.jpg

免费打赏
智库
2014年02月19日 14:53:27
2楼
保护电动机的断路器,短路跳脱电流为额定值的10-12倍。
保护线路的断路器,短路跳脱电流为额定电流的5-6倍。
回复
qq359879362
2014年02月19日 15:00:11
3楼
朋友,你把概念搞混了,电机保护型断路器跟单磁保护断路器概念是不一样的。楼主图中的是消防负荷,用的单磁保护的断路器,不是电机保护型断路器。其型号应该分别是HUM8-100S/3200以及HUM8-100S/33002
回复
mr_chen188
2014年02月19日 15:06:28
4楼
电动机保护断路器分段能力大于配电保护断路器,用哪种塑壳断路器由负载决定
回复
ktwolf
2014年02月19日 15:16:09
5楼


那这2个柜子的上一级出线开关该用哪一种啊?我是指上一级,不是指图中柜子里的
回复
qq359879362
2014年02月19日 15:20:41
6楼
ktwolf 发表于 2014-2-19 15:16 那这2个柜子的上一级出线开关该用哪一种啊?我是指上一级,不是指图中柜子里的按规定,消防负载回路应该没有过载保护,所以应该用单磁保护的断路器。你的上一级开关看距离有多远,整定电流是多少,如果消防电机过载不会影响到上级开关跳闸的话,上级开关可以用配电型,否则还是用单磁保护型。
回复
xiegh9
2014年02月20日 21:20:24
7楼
谢谢楼主无私分享
回复
xiegh9
2014年02月20日 21:21:09
8楼
谢谢楼主无私分享
回复