DN50 PPR 300米 向上7米 20个房间 需要多大的循环加压泵
wuleshome
wuleshome Lv.3
2014年02月19日 11:07:43
来自于热泵工程
只看楼主

DN50 PPR 300米 向上7米 20个房间 需要多大的循环加压泵DN50 PPR 300米 向上7米 20个房间 需要多大的循环加压泵

DN50 PPR 300米 向上7米 20个房间 需要多大的循环加压泵
DN50 PPR 300米 向上7米 20个房间 需要多大的循环加压泵
免费打赏
wuleshome
2014年02月19日 11:49:29
2楼
求高人指点迷津
回复
宝贝佳林
2014年02月20日 08:43:57
3楼
机组阻力+管道阻力+最不利管路,你这个项目用12-18米的杨程就可以了。
回复
xiongxiong9000
2014年03月25日 16:00:10
4楼
水泵扬程为≥16米,流量为≥2T/h