我今年新加入市政电气行业,看到单位一个路灯项目的系统图有点不明白了。直接上图。后面的小图看的比较仔细,我就是不懂,这块断路器后面接了个熔断器是什么意思啊,从论坛上下载过其他图纸看过,没有见过这块加个熔断器啊。想问问大家。
我今年新加入市政电气行业,看到单位一个路灯项目的系统图有点不明白了。直接上图。
后面的小图看的比较仔细,我就是不懂,这块断路器后面接了个熔断器是什么意思啊,从论坛上下载过其他图纸看过,没有见过这块加个熔断器啊。想问问大家。
12楼
hzhsj 发表于 2014-2-20 08:56 因病求医。医师问:打针还是吃药?我问:有区别吗?医师答:当然有区别。打针有点疼,但见效快;吃药要通 …挺火的,你可以上网艘一下。
回复
13楼
hzhsj 发表于 2014-2-19 10:50 路灯照明属单相供电。这块断路器(16A)后面接了个熔断器(10A)是考虑单相故障时不要造成其他两相同时断电 …这个图的计算电流是错的,有点搞不清了。
回复
14楼
hzhsj 发表于 2014-2-19 10:50 路灯照明属单相供电。这块断路器(16A)后面接了个熔断器(10A)是考虑单相故障时不要造成其他两相同时断电 …仁者见仁智者见智
回复
15楼
我爱喝绿茶 发表于 2014-2-20 09:36 这个图的计算电流是错的,有点搞不清了。可否温柔地问一声:错在何处?
回复
16楼
5.57KW,i=9.40.
回复
17楼
我爱喝绿茶 发表于 2014-2-20 09:57 5.57KW,i=9.40.系统图不完整,只见5.57不见9.40,没有项目名称,也没有单位,只有楼主自己明白。何不直接与设计者交流?
回复
18楼
hzhsj 发表于 2014-2-20 10:33 系统图不完整,只见5.57不见9.40,没有项目名称,也没有单位,只有楼主自己明白。何不直接与设计者交 …这个怪我,没有截图全。单位之前没有做电的,只得自己琢磨。
回复
19楼
上面讨论很激烈哦。
回复
20楼
个人感觉,断路器本身就有过载保护功能,没有必要再加熔断器。。。
回复
21楼
加了熔断器是为了灵敏度的要求。
回复