该工程项目在遵义市区,属于底框结构,上托7层砌体,现已投入使用,由于设计不合理,出现了梁开大裂缝,足有1CM宽的裂缝,牛腿柱处抗压抗剪不足,导致牛腿已经破坏,把此图片贡献给大家,希望行内设计人员以后工作中可以作为参考避免出现此种情况。
该工程项目在遵义市区,属于底框结构,上托7层砌体,现已投入使用,由于设计不合理,出现了梁开大裂缝,足有1CM宽的裂缝,牛腿柱处抗压抗剪不足,导致牛腿已经破坏,把此图片贡献给大家,希望行内设计人员以后工作中可以作为参考避免出现此种情况。
87楼
看着好害怕 ,看样子荷载不小啊
回复
88楼
这不能用了吧,不加固太危险了
回复
89楼
首先去验证一下混泥土标号。
回复
90楼
是设计原因还是施工原因很难说 不过当下最重要的是加固
回复
92楼
来学习了~提高警惕
回复
93楼
为何不是施工问题
回复
94楼
楼主好人 好东西就是要分享
回复
95楼
为什么要做牛腿的呢:)
回复
96楼
看着像施工质量问题
回复
97楼
yzh8855wan 发表于 2014-2-18 15:17 估计十年左右吧,下面是书店,看书时发现的,已经建议适用房找物管了细心的楼主,看着裂缝揪心,现在规范不是不允许采用混合结构吗?框架+砖混。
回复