该工程项目在遵义市区,属于底框结构,上托7层砌体,现已投入使用,由于设计不合理,出现了梁开大裂缝,足有1CM宽的裂缝,牛腿柱处抗压抗剪不足,导致牛腿已经破坏,把此图片贡献给大家,希望行内设计人员以后工作中可以作为参考避免出现此种情况。
该工程项目在遵义市区,属于底框结构,上托7层砌体,现已投入使用,由于设计不合理,出现了梁开大裂缝,足有1CM宽的裂缝,牛腿柱处抗压抗剪不足,导致牛腿已经破坏,把此图片贡献给大家,希望行内设计人员以后工作中可以作为参考避免出现此种情况。
76楼
既然大家都知道要检测加固,有没有几套设想的方案啊?求教!
回复
77楼
受教了楼主受益匪浅啊
回复
78楼
不过你们在图纸会审的时候没发现这些问题吗 :lol
回复
80楼
最后两张看的好揪心啊,赶紧加固吧
回复
81楼
感谢楼主分享!!!!!
回复
82楼
victory999 发表于 2014-2-20 20:29 既然大家都知道要检测加固,有没有几套设想的方案啊?求教!大家共同想想,加固方案,共同学习下
回复
83楼
limin369 发表于 2014-2-20 18:15 塑性破坏,预警时间要珍惜是啊 ,应该属于塑性破坏
回复
84楼
cyxchen1 发表于 2014-2-20 19:54 赶紧加固,这种情况包钢没用了,只能加大截面请问怎么加大呢?
回复
85楼
limin369 发表于 2014-2-20 18:15 塑性破坏,预警时间要珍惜对,而且多道裂缝,让人不免想起教材上的例子……
回复
86楼
看到后面两张怕怕、、、、、
回复