图集《05K210采暖空调循环水系统定压》中,定压罐的计算当中,有一个“安全阀的开启压力P4,不得使系统内管网和设备承受压力高于其允许的工作压力”,这个P4大家都是如何确定的呢?一般定压补水系统都接在水泵吸入口,安全阀也是装在补水管上,可是吸入口并非压力最高点,压力最高点应该是水泵出口,为何不将安全阀直接装在水泵出口的位置呢?还有就是安全阀开启压力如何确定,我这么考虑不知道对不对?一般系统承压是1.0MPa,就是水泵出口最大压力不能超过1.0MPa,水泵吸入口的压力应该就是水泵出口压力减去管路阻力,假如系统的阻力是300kPa,则水泵吸入口的压力是=1.0MPa-300kPa=700kPa(这样计算对不对?),反过来说这个系统的安全阀开启压力应该设定在700kPa,当水泵吸入口压力达到700kPa时,水泵出口压力就达到1.0MPa了。
图集《05K210采暖空调循环水系统定压》中,定压罐的计算当中,有一个“安全阀的开启压力P4,不得使系统内管网和设备承受压力高于其允许的工作压力”,这个P4大家都是如何确定的呢?
一般定压补水系统都接在水泵吸入口,安全阀也是装在补水管上,可是吸入口并非压力最高点,压力最高点应该是水泵出口,为何不将安全阀直接装在水泵出口的位置呢?
还有就是安全阀开启压力如何确定,我这么考虑不知道对不对?一般系统承压是1.0MPa,就是水泵出口最大压力不能超过1.0MPa,水泵吸入口的压力应该就是水泵出口压力减去管路阻力,假如系统的阻力是300kPa,则水泵吸入口的压力是=1.0MPa-300kPa=700kPa(这样计算对不对?),反过来说这个系统的安全阀开启压力应该设定在700kPa,当水泵吸入口压力达到700kPa时,水泵出口压力就达到1.0MPa了。
这样做对不对呢?请各位专家来指导一下
2楼
可以这样理解,水泵出口的压力是变化的,随着末端变流量、水泵变流量、水泵开启台数的不同、局部阀门的开关动作,系统的流量、阻力都在变化,而水泵吸入口的压力应该视为不变的(即0点压力),水泵的运行扬程总是衡等于系统的总阻力的,所以说不论怎样变化水泵吸入口的压力值不变(这个值取决于你的定压值),安全阀安装在这里定压值是可靠的。水泵出口的压力是变化的,不太好定压。当然0点压力不超标,就可以认定最不利工况下设备不超压,运行是安全可靠的。比如三个并联环路关掉两个,如果水泵不变频,那末流通的那一个环路的流速就变大了,系统的总阻力也变大了。总阻力变大水泵的流量自然就变小了,这是一种平衡,总之,水泵的运行实际扬程是由管道系统决定的。水泵入口的压力值时不变的!
回复
3楼
水泵吸入口压力是恒定的
回复
4楼
本帖最后由 wdb635 于 2014-2-16 22:08 编辑
既然吸入口是恒值,为什么还要安装安全阀呢?这个是考虑定压补水系统的,如果定压高了,整个系统的压力都要变高.一般的落地式囊式定压补水时(也就是定压罐)这个是必须要考虑的!用来防止补水泵感压控制失灵而出现超压现象.屋顶水箱几乎不存在这个问题.
回复
5楼
我手头没这个规范,没仔细看,感觉你说的P4就是定压罐最大压力,定压罐系统不象高位水箱系统定压是恒定的,它是靠补水来满足定压值的,但这个水泵又不能一直开,所以要有个范围,我们一般把它的上下限设置20米(至少10米),其下限要高于最高点到定压点的高度3米.最高点可根据水泵开启的频繁度、软水箱、软水器的出力确定。
回复
6楼
比如换热站担负的最高楼顶点高度到水泵轴中线的水平高度80米,可以设水泵入口处定压点范围为0。83~1.03MPa.当该点压力低于0.83时补水泵自动开启,达到1.03时自动关闭.上下限范围至少要10米,不然补水泵会频繁启停.这是我的经验,我们是一个小城市,很多标准图是没人给通知的,要靠自己去收集然后才去买,我还没见到这个标准.国家标准一定会对这个有明确的要求,我没见到过该标准,所以我说的不一定符合标准要求.以国标的具体要求为准.
回复
7楼
这也是定压罐定压系统实际运行工作压力较大的原因.采用定压罐系统比高位水箱系统的实际工作压力要大.
回复