请教如何计算民用建筑内7.5kw正压送风机,15kw排烟风机,22kw新风机,37kw消防水泵全压启动时间.请论坛内各位电气高手赐教!谢谢!
请教如何计算民用建筑内7.5kw正压送风机,15kw排烟风机,22kw新风机,37kw消防水泵全压启动时间.请论坛内各位电气高手赐教!谢谢!
12楼
再顶
回复
13楼
完全同意
回复
14楼
论坛内高手众多,请您现身帮帮忙
回复
15楼
坚持
回复
16楼
真厉害!多学习学习
回复
17楼
楼上的兄弟,我要厉害就不发帖求助了
回复
18楼
没算过,也没遇到要算起动时间的问题,因为算了也没用,实际的起动时间与电机性能,额定转速,起动时的电压,传动方式,负载情况等多方面因素有关.
回复
19楼
电机启动时间:
ts= GD2*n/375*Md
式中:GD2—飞轮矩,N·m2
n—转速,r/min
Md—起动的动态转矩,N·m
Md=Mm-Ml
Mm—电动机转矩,N·m
Ml—静阻转矩,N·m
回复
20楼
楼上说的很对,从物理角度讲,就是转速从0到额定值的加速(度)所需时间,高中学过F=ma,用这个原理套用上面的飞轮矩(与负载有关),就能计算出电动机起动时间,告诉一个数据,三相异步电动机的起动转矩是额定转矩的2.2倍。
回复
21楼
谢谢楼上的回答,不知道飞轮矩和静阻转矩怎么算?
回复