为什么排气管不需要装避震管。。。?
yalechang0
yalechang0 Lv.2
2007年09月25日 14:32:52
只看楼主

我们知道机组较大时,一般都要装吸气避震,那排气为什么不需要呢?

我们知道机组较大时,一般都要装吸气避震,那排气为什么不需要呢?
免费打赏
yalechang0
2007年09月25日 14:47:22
2楼
到底怎么样,希望高手给点提示,谢谢了
谢谢啦
回复
荣昌制冷
2007年09月25日 17:05:23
3楼
我所看到或感觉到的要装也都是在排气管上装,并未看见在吸气管上装的。因为吸气压力远比排气压力低,而且吸气管也比排气管粗,显然要比排气管稳定得多。就连冰箱空调,也都是在排气管上装设避震橡胶或胶泥,吸气管上并不需装设。
如果机组安装稳定性高,排气管路的安装牢固稳定,水平管路的固定等都符合技术要求,也可不需设置避震管。
回复
crazy_ak
2007年09月26日 09:16:26
4楼


哥们能推荐一些管路技术要求方面的资料吗?
有人说避震管必须竖直安装,说别的方向安装的时候,避震管动起来,外层的能把内层的磨坏,不知道有没有到底。
谢谢了!
回复
yalechang0
2007年09月26日 09:40:56
5楼
我们公司的冷凝机组 避震管都是装在水平管段,不知道这样行不行?
回复
大雪漫天
2007年09月26日 09:47:33
6楼
一般都是在高压管段做避震,水平和竖直都可以吧
回复
zhuzhu2322
2007年09月27日 14:07:47
7楼
一般是需要的!
回复
yalechang0
2007年09月27日 14:43:11
8楼
我不太明白
回复
zxwknight3166
2007年09月27日 14:58:29
9楼
水平、竖直安装都可以的。
关键是看其作用,避震管是为了减少压机排气对系统管路的冲击,避免威胁系统焊接的可靠。
小系统不装是因为,可以将小系统的铜管弯成三维立体网状管网来消除上述的冲击力。而大系统因为管道都比较大,弯曲有一定的难度,而其比较耗材。所以避震管一般都在大系统的排气口上。
个人意见,欢迎拍砖。。。
回复
wuyongmeng
2007年09月28日 19:25:15
10楼
我不知道还有避震管,但希望它的能够在制冷系统里真正派上用场。
回复
yinhaijiao83
2007年09月29日 19:55:22
11楼

赞同!
回复