37KW三相交流电动机,我们这边设计的电缆是35SQ,但是设计院提出要70SQ,还有110KW我们设计的电缆是150SQ的,但是设计院要求却是2*120sq的,设计院说法是根据(GB50054-2011,NO.6.3.3),请问大师,我应该如何和设计院交涉。我感觉我们设计的是正确的(我们是国外的设计公司,我是电气施工管理人员)--启动方式采用软启动。



37KW三相交流电动机,我们这边设计的电缆是35SQ,但是设计院提出要70SQ,还有110KW我们设计的电缆是150SQ的,但是设计院要求却是2*120sq的,设计院说法是根据(GB50054-2011,NO.6.3.3),请问大师,我应该如何和设计院交涉。我感觉我们设计的是正确的(我们是国外的设计公司,我是电气施工管理人员)--启动方式采用软启动。

免费打赏
zhizihuakai2013
2014年02月19日 09:35:55
32楼
支持6楼观点,一般情况下设计院的安全系数高
回复
zcl2660
2014年02月19日 09:40:39
33楼
zcl2660 发表于 2014-2-19 09:20 1、用YJV铜电缆你是对的,,因为设计院考虑的是过负荷,而不是按电压损失校验截面,注意是校验,不是选择,所 …当然,如不用软起,就有问题了,为了考虑启动电流(71*7=497A),断路器瞬动脱扣器取启动电流2.5倍,则497*2.5=1242.5A,此时断路器最好选120A的了,那就不符合6.3.3条了,但依然可选50SQ的
回复
ssqqugamd
2014年02月19日 09:57:01
34楼
决定电缆截面:
1,计算负荷电流大小和启动方式。
2,必需满足电压降。
3,必需满足短路保护范围要求。
以上三条少一不可。LZ是否符合上述三条?这与国内外规范没有太大关系。与什么设计院也没关系。
回复
oldriver
2014年02月21日 10:58:21
35楼
bgk521 发表于 2014-2-18 13:20 37KW的电机,韩国设计院匹配的开关是150A的断路器,110KW的匹配的是400A的断路器,十一设计院要根据断路器匹 …如果“韩国设计院匹配的开关是150A和400A的断路器”,那么设计院选用的电缆是无可厚非的。因为从规范和理论上说:电缆的选择,既要满足负荷的启动运行,还要能被上端断路器的保护。所以,一般配电设计时,直白点说是:负荷决定开关、开关决定导线。热继主要是保护设备(电动机)的。从150A和400A断路器配出的YJV电缆,采用70SQ和2*120SQ,是无可厚非的。