管道防腐保温没有做好啊
管道很多都生锈了
回复
toumingweixiao000
2014年02月17日 10:53:51
3楼
同楼上一样,管道保温确实是没看懂,第四行右图,管道支架都用了木托了,管道却没保温,确实是没弄明白怎么一回事。
管道生锈确实是很严重,并且钢结构也锈蚀严重。
第二行右图,在成品正三通上又挖眼焊个三通,形成一个立体的四通,这种做法真是开了眼界了,以前从来没见过,我本人也没胆量这么干。顺便说一句,这张照片中的三通比管子略细一点,应该是114外径焊接钢管连接时采用了108外径的无缝管件吧,这反映了施工员、材料采购员、质检员及施工班组的不专业或不用心,当然,监理也很不负责
回复
云飘飘
2014年02月17日 15:15:39
4楼
是的,防腐做的不是太好
回复
lihe56221
2014年02月22日 17:27:20
5楼
防腐做的不是太好
回复
一名工人588
2014年03月19日 17:46:48
6楼
看到了!!!!!!
回复
szesepnyj
2014年05月22日 08:37:22
7楼
防腐确实没做好,工程缺陷不少
回复
chenshanwei2010
2014年10月31日 08:54:12
8楼
是啊 防腐保温都做的不咋地啊
需要改进的啦
回复
cxcix
2014年11月12日 18:19:04
9楼
我去那吃过,呵呵
回复
superzhu0718
2014年11月14日 08:51:59
10楼
外观看起来真不咋地